Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
TWG defekt
01-02-2021, 21:41
Beitrag: #1
TWG defekt
Hallo an die Experten,

bei einer CD 15004 ist das RD 6204 bzw. RD 6201defekt. Bei dieser Anlage habe ich nun ein externes TD 8804 angeschlossen. Dies funktioniert auch unproblematisch mit der Wachzentrale.
Nun aber die Herausforderung, wie kann das "alte TWG "aus der Konfiguration der CD 15004 herausgenommen werden. Ziehe ich das Flachbandkabel des TWG ab, quittiert die Anlage dies mit DWG Störung. Ich hoffe, das hier jemand behilflich sein kann.

Gruß aus Hamburg

Jürgen K
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
TWG defekt - juergen k - 01-02-2021 21:41
RE: TWG defekt - peteralarm - 01-02-2021, 21:58
RE: TWG defekt - juergen k - 02-02-2021, 13:16
RE: TWG defekt - peteralarm - 02-02-2021, 13:26
RE: TWG defekt - funkistnichtalles - 02-02-2021, 15:23
RE: TWG defekt - peteralarm - 02-02-2021, 16:34
RE: TWG defekt - complex400 - 02-02-2021, 22:43
RE: TWG defekt - peteralarm - 02-02-2021, 23:08
RE: TWG defekt - juergen k - 03-02-2021, 08:49
RE: TWG defekt - Martina H. - 03-02-2021, 11:05
RE: TWG defekt - peteralarm - 03-02-2021, 18:51
RE: TWG defekt - Martina H. - 03-02-2021, 20:06
RE: TWG defekt - peteralarm - 03-02-2021, 20:51
RE: TWG defekt - juergen k - 04-02-2021, 18:33
RE: TWG defekt - peteralarm - 04-02-2021, 18:38
RE: TWG defekt - xdanielx - 04-02-2021, 18:56
RE: TWG defekt - peteralarm - 04-02-2021, 19:00
RE: TWG defekt - complex400 - 04-02-2021, 22:00
RE: TWG defekt - peteralarm - 04-02-2021, 22:54



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 3 Gast/Gäste