Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Identloc AWE an BUS-1 Modultyp
28-01-2021, 19:40
Beitrag: #1
Identloc AWE an BUS-1 Modultyp
Hallo,

Weiß zufällig einer als welcher Modultyp eine Identloc Einheit in compasx eingestellt werden muss.
Laut Anleitung ist es Logikmelder, was ich aber nicht verstehe ist wie die Auswertung zwischen Öffnung Fenster und Glasbruch unterschieden werden kann.
An den Fenstern sind Art.-Nr. 032230 "Öffnungsüberwachung und Überwachung auf Glasbruch. Geeignet für Fenster oder Türen mit Glaseinsatz" verbaut.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-01-2021, 19:51
Beitrag: #2
RE: Identloc AWE an BUS-1 Modultyp
Da gibt es keine Unterscheidung zwischen Glasbruch und Öffnung. Letzendlich ist Identloc einfach ein Transponderleser und ein EM4200 Transponder als Gegenstück am Fenster (geht auch mit beliebigen anderen Transpondern, z.B. in Kartenform hinter Bild geklebt).
Der GBS stört wohl einfach die Antenne des Transponders. Für die AWE ist der Transponder in beiden Fällen einfach weg.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-01-2021, 19:59
Beitrag: #3
RE: Identloc AWE an BUS-1 Modultyp
Laut Handbuch kann die AWE unterscheiden ob ein Öffnungsmelder oder Glasbruchsensor ausgelöst hat. Oder hab ich das falsch verstanden ?

   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-01-2021, 20:45
Beitrag: #4
RE: Identloc AWE an BUS-1 Modultyp
Joa, stimmt, aber dann nur an der AWE selbst.

Trotzdem gibt das alte Bus1 System von EffEff/Honeywell das nicht her. Eine Adresse kann nur eine Auslösung und eine Sabotage übertragen. Für mehrere Kriterien müsste man mehrere Adressen belegen. Und die AWE belegt entweder eine Adresse für alle Linien oder jeweils eine Adresse für jede einzelne Linie.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-01-2021, 22:30
Beitrag: #5
RE: Identloc AWE an BUS-1 Modultyp
OK vielen Dank, dann werde ich es am besten als "Einbruch" programmieren.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss safetroniker 33 9.423 28-01-2022 11:50
Letzter Beitrag: winnie123
  BUS-1 Teilnehmer im Keller Medion 14 7.467 23-02-2020 21:13
Letzter Beitrag: Medion
  Gehtest am DIS-Bus 20 lässt nicht nicht deaktivieren powertom 2 3.628 12-11-2018 19:08
Letzter Beitrag: powertom
  Grundlegende Fragen zur Bus Technik kingwall 14 10.447 18-02-2018 12:24
Letzter Beitrag: kingwall
  3x DUAL B10 parallel auf BUS-1 betreiben (Problem) Archi_33 2 2.626 06-09-2017 18:36
Letzter Beitrag: Archi_33
  Bus Adressen Gomes 11 4.690 02-09-2017 18:50
Letzter Beitrag: Rabenfrost
  HD BUS Brandmelder cmaxx007 3 2.767 28-08-2017 17:10
Letzter Beitrag: cmaxx007
  Dualmelder comstar B10 BUS Anfaenger 8 6.121 23-04-2017 19:55
Letzter Beitrag: Medion
  Zwei BUS BM Verknüpfen Olli0811 11 6.615 15-11-2016 20:40
Letzter Beitrag: Olli0811
  HD 3002 Rauchmelder in BUS Technik anschließen. coda 4 4.838 17-04-2016 15:47
Letzter Beitrag: 5624



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste