Daitem D22 - Bewegungsmeldern- 171-21X - Batterie Sörung
23-12-2020, 18:42
Beitrag: #1
Daitem D22 - Bewegungsmeldern- 171-21X - Batterie Sörung
Hallo,
unsere Daitem Anlage meldet den Fehler “Batterie Störung Melder 48“.
Melder 48 ist ein Bewegungsmelder.
Auch nach austauschen gegen eine nagelneue Batterie geht der Fehler nicht weg.

Hat jemand eine Idee woran es liegt und kann mir weiterhelfen?

Gruß Marco
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-12-2020, 19:49
Beitrag: #2
RE: Daitem D22 - Bewegungsmeldern- 171-21X - Batterie Sörung
Kommt zwar bei Daitem seltener vor aber nimm die Batterie nochmal raus, schließe die Batteriekontakte im Melder einen Moment kurz und setze die Batterie dann wieder ein. Der Fehler sollte weg sein.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-12-2020, 12:44
Beitrag: #3
RE: Daitem D22 - Bewegungsmeldern- 171-21X - Batterie Sörung
Hat funktioniert, danke dir!