Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen
20-10-2020, 15:02
Beitrag: #1
Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen
Hallo, ich will 9 Glasbruchmelder FU7300 an schon installierte FUMK50000 anschließen; die Glasbruchmelder sollen in einer eigenen Zone (2) immer aktiv sein.

Gibt es eine einfache und verständliche Anleitung, wie die FU7300 an die FUMK50000 angeschlossen werden und dann in der Secvest als Zone 2 eingelernt werden?

Ich wäre euch für eine kurze Beschreibung bzw. eure Erfahrungen mit den Installationen dankbar!

Dankeschön!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20-10-2020, 18:55
Beitrag: #2
RE: Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen
Belegung der 2. Zone ist im Anhang in den Verdrahtungsbeipielen erklärt. Für Deinen Fall Fig. 11. Nur Jumper LK1 stecken.

Zone 1 wie bekannt einlernen. Brücke bei 1+2, bei 2+3, bei 4+5 einbauen
zum Einlernen der Zone 2 Zentrale in den Einlernmodus setzen und Brücke 4+5 lösen.

Glasbruchmelder an 4+5 oder 2+3 verdrahten.

Das wars.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-10-2020, 08:14
Beitrag: #3
RE: Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen
Glasbruchmelder an der Zentrale einlernen:

- Glasbruchmelder wird erkannt (Sabotagekontakt wird ausgelöst)
- welchen "Typ" und "Eigenschaften" soll man dem Glasbruchmelder zuweisen?
-> alle Glasbruchmelder sollen in Zone 2 immer aktiv sein

Danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
26-10-2020, 11:06
Beitrag: #4
RE: Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen
Habe mittlerweile die Glasbruchmelder an die Funkmelder angeschlossen. Danke an megagramm für die Infos Smile

meine Vorgehensweise:

1) Glasbruchmelder an Funkmelder anschließen ( Konfiguration siehe Fotos)

2) Glasbruchmelder in separate Zone 2 eingelernt, Typ Normal aktiv; Zone 2 kann man dauerhaft auf aktiv stellen

zum Abschluss jeden Glasbruchmelder mit dem "Münztest" auf Funktion überprüft


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
       
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  FUMK50000 bzw. FUMK50010 Gehäuse defekt joshua68 0 203 25-01-2024 21:20
Letzter Beitrag: joshua68
  Shelly Plus 1 Relais anschließen ace16vitamine 4 2.768 03-11-2022 10:46
Letzter Beitrag: ace16vitamine
  Minilautsprecher an secvest anschließen Pelo 4 2.667 28-12-2020 10:42
Letzter Beitrag: peteralarm
  Abus Secvest FUMK50000 Magnetschalter reneb 0 2.307 05-08-2019 14:15
Letzter Beitrag: reneb
  Glasbruchmelder an Funköffnungsmelder der Lange 5 4.689 18-01-2019 11:01
Letzter Beitrag: der Lange
  Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen regis 3 3.627 16-12-2018 09:58
Letzter Beitrag: Marianne Sommer
  Secvest FUAA50000 Telefonkabel anschließen Schwabe 1 2.449 23-06-2018 17:54
Letzter Beitrag: megagramm
  Drahtzonen anschließen Madri 2 2.530 19-02-2018 12:05
Letzter Beitrag: Madri
  passive Glasbruchmelder / Reichweitenvergrösserung mise100 4 2.800 10-06-2017 09:39
Letzter Beitrag: Wilko
  Drahtgebundene (Innen-) Sirene anschließen Toru 1 2.060 05-05-2017 10:07
Letzter Beitrag: Kümmel



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste