FUMK50010B Reedkontakt defekt
16-09-2020, 18:07
Beitrag: #1
Cool FUMK50010B Reedkontakt defekt
Hallo,

an einem meiner Fenstermelder scheint der Reedkontakt defekt zu sein. Mal schließt er nicht und noch schlimmer manchmal öffnet er nicht. Jetzt meine Fragen dazu:
1. Hat jemand auch schon mal einen solchen defekt gehabt?
2. Wenn das öfter vorkommt müsste ich im Prinzip aller Melder regelmäßig
checken oder seht ihr eine andere Möglichkeit? Hätte eigentlich erwartet,
dass solche Kontakte zwangsöffnend sind.
3. Weiss jemand die genaue Bezeichnung des Reedkontaktes, damit ich mir
Ersatz bestellen kann?
Wenn ich könnte würde ich ein Bild dazu posten

Viele Grüße

joshua68
ein weiterer enttäuschter Abus Kunde; wobei die Platine von Eaton ist und mit dem Verein habe ich noch mehr schlechte Erfahrungen gemacht als mit ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-09-2020, 21:27
Beitrag: #2
RE: FUMK50010B Reedkontakt defekt
Ein kleiner Trost für dich, das ganze Abus Zeugs ist von Eaton.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-09-2020, 18:20
Beitrag: #3
RE: FUMK50010B Reedkontakt defekt
(16-09-2020 21:27)peteralarm schrieb:  Ein kleiner Trost für dich, das ganze Abus Zeugs ist von Eaton.
Das beunruhigt mich eher, als dass es tröstet.Confused
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-09-2020, 18:44
Beitrag: #4
RE: FUMK50010B Reedkontakt defekt
also zur Beruhigung....

ich habe noch gebraucht gekaufte Melder von der Secvest 868 seit 2005 im Einsatz und diese laufen noch immer. In den ganzen Jahren hatte ich bei vielen Kunden nur ein paar Aussetzer. Sind zwar beim Batteriewechsel mit Samthandschuhen zu behandeln, weil die Metallschrauben im Kunstoff leicht zu überdrehen sind aber die Funktion ist gegeben.

Es ist und bleibt Massenware.

Wer es sicherer haben möchte muss auf eine verdrahtete Anlage setzen. Aber auch da kann sich der Reedkontakt verabschieden.

Beste Grüße

megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-10-2020, 16:35
Beitrag: #5
RE: FUMK50010B Reedkontakt defekt
Danke für die Info.
Dass Technik versagt kann ja mal vorkommen. Grundsätzlich sollte aber Sicherheitstechnik so ausgelegt werden, dass bei einem Defekt die Anlage nicht mehr scharf geschaltet werden kann. Schließlich kostet so ein Melder über 100€ und da darf man ruhig mehr erwarten. Hinzu kommt, dass man keinerlei Ersatzteile für die Melder bekommt. Gehäuse, Schrauben oder Ähnliches sollte man schon nachkaufen können. Selbst wenn der Melder als solches vielleicht 10 Jahre oder länger halten sollte, so habe ich doch starke Zweifel, dass das Gehäuse die dafür notwendigen Batteriewechsel überlebt. Wenn der Melder so montiert ist, dass die Gehäuseschraube nach unten zeigt wird so ein Batteriewechsel schnell zum Geduldsspiel.
ABUS und Qualität gehen zumindest beim Thema Alarmanlage getrennte Wege. Und wenn man sich hier im Forum so umschaut bin nicht der Einzige mit dieser Meinung. Und ohne die Unterstützung von den Fachleuten hier im Forum hätte ich die Anlage nicht auf dem Stand, wie ich sie jetzt habe.
VG und Danke an alle Unterstützer.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-10-2020, 19:36
Beitrag: #6
RE: FUMK50010B Reedkontakt defekt
stimmt alles und deswegen verbaue ich ABUS Anlagen nicht mehr.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
04-11-2020, 17:56
Beitrag: #7
RE: FUMK50010B Reedkontakt defekt
Hallo

falls es jemanden interessiert ich habe den Melder repariert. Der Elektrohändler, der mir die Anlage verkauft hat, hat mir zum Nulltarif einen Reedkontakt besorgt. Diesen habe ich eingelötet und siehe da der Melder funktioniert wieder. Die Typenbezeichnung lautet KSK-1A87-1520 und kostet weniger als 1€. Ob der Erfolg von Dauer ist wird sich zeigen.

Gruß joshua68
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
04-11-2020, 18:42
Beitrag: #8
RE: FUMK50010B Reedkontakt defekt
super, danke für die Rückmeldung.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  FUMK50000 bzw. FUMK50010 Gehäuse defekt joshua68 0 203 25-01-2024 21:20
Letzter Beitrag: joshua68
  SD-Kartenleser defekt - keine Updates highksm 4 1.883 20-11-2021 15:31
Letzter Beitrag: highksm
  Funk-Öffnungsmelder FU8320 defekt Peter_1234 3 1.792 11-10-2020 11:55
Letzter Beitrag: megagramm
  gelöst, Tür-Zusatzschloss 7025 defekt? Qwaxy 0 1.638 27-08-2018 16:10
Letzter Beitrag: Qwaxy
  Secvest 2Way Funkmodul defekt -> Ugrade auf FUAA50100 xador 5 5.280 30-08-2016 11:40
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste