JA-82K mit verdrahteten Feuermeldern
|
17-09-2020, 00:31
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: JA-82K mit verdrahteten Feuermeldern
Ich habe mir mal die Anleitung zur SD-280 angesehen.
Man kann den Alarmausgang dort als NO oder NC programmieren. Du kannst die Melder übrigens auch über einen Eingang laufen lassen, musst also nicht separat für jeden Melder einen Eingang haben. Der einzige Nachteil hierbei ist, dass du dann nicht mehr lokalisieren kannst welcher Melder ausgelöst hat. Wenn das aber für die wichtig ist, solltest du die von Jens genannte Erweiterung installieren. Achte übrigens auch darauf, dass die SD-280 auf Rauch ODER Hitze gejumpert ist (Jumper 3/4 auf OFF) bzw. Jumper 3 (ON)/4(OFF) nur Rauch. Damit entspricht sie der EN 14604. Die Überwachungs muss dann auf 24h gestellt sein für den Eingang/die Eingänge. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
JA-82K mit verdrahteten Feuermeldern - cm11 - 16-09-2020, 15:11
RE: JA-82K mit verdrahteten Feuermeldern - Jens Knoche - 16-09-2020, 18:09
RE: JA-82K mit verdrahteten Feuermeldern - smith007 - 17-09-2020 00:31
RE: JA-82K mit verdrahteten Feuermeldern - cm11 - 18-09-2020, 15:54
RE: JA-82K mit verdrahteten Feuermeldern - peteralarm - 18-09-2020, 16:39
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
JA-83k mit JA-82k als Unterstation? | turbotobixxl | 3 | 2.715 |
24-02-2019 20:48 Letzter Beitrag: timbaum |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste