Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich
01-09-2020, 13:09
Beitrag: #1
Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich
Hallo,
kennt jemand einen Trick, wie man die akustische Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR , das einem anderen Bereich zugeordnet ist, anzeigen kann ??

Danke !!

Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
01-09-2020, 15:07
Beitrag: #2
RE: Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich
du legst das INT-SCR in einen freien, virtuellen Bereich und schaltest über Ausgänge den Bereich, den es eigentlich soll oder das Relais.
Dann verknüpfst du die Ausgangzeitanzeige (Typ 19) über einen Ausgang zu einem Eingang, der in diesem virtuellen Bereich liegt. Nun aktivierst du die Alarmierungsanzeige im INT-SCR.
Die Ausgangszeitanzeige wird nun über "Ausgang folgen" mit einer 24h-Alarmlinie in dem INT-SCR-Bereich gekoppelt.
Als Alarm-löschen nimmst du einen Ausgang "Ende der Ausgangszeit signalisieren (Ausgangstyp 83)" den du mit einer virtuellen Alarm-löschen-Linie (Linientyp 83) verbindest.

Funktioniert.... da ich das Konstrukt aber dämlich finde würde ich eher die Aussenblitze bei Start/Ende der Ausgangszeit kurz auflitzen lassen. (optische Scharfschaltquittierung)

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
01-09-2020, 17:30
Beitrag: #3
RE: Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich
Hi Animal,
du bist echt ein Hammer Wink

Heute schaffe ich das nicht mehr, ich probier es morgen.

Die Linien, die der Bereich aktuell bedient muss ich aber auch in den neuen virtuellen Bereich legen, sonst läuft das ja nicht mehr, oder ??

Die optische Signlisierung habe ich schon, das hat nicht gereicht.
Die Beleuchtung in dem Raum ist zu hell, ich hab das meist erst mitbekommen, als die Sirene losgelegt hat ;(

PLAN B wäre : einen Mini Piezo Summer 12 V an einen freien OC Ausgang (Ausgelöst durch Linientyp 19 & 20 verknüpft) anzuschließen, das sollte imho auch funktionieren, oder ?? mit 50 mA komme ich da jedenfalls ohne Probleme durch..

LG

Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-09-2020, 09:16
Beitrag: #4
RE: Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich
Plan B wäre gut Big Grin

denn zusätzlich zu der obigen Programmierung verliert das INT-SCR seine eigentliche Bestimmung als Bereichsbedienteil und das muss über die Ausgangstypen 99-101 bzw 84/85 nachgebaut werden Wink

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
06-09-2020, 12:52
Beitrag: #5
RE: Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich
Hi Animal,
danke für die Tipps.
Bin leider bis Ende des Monats verhindert und kann es nicht ausführen, den Summer hab ich allerdings schon bestellt Wink

LG

Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
01-10-2020, 10:11
Beitrag: #6
RE: Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich
Hi,
danke nochmal an Animal,
habs gestern eingebaut, 5V Piezo Summer mit 360 Ohm Vorwiderstand, günstige Lösung, laut genug Wink

LG
selbermacher12

Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Ausgangszeit größer anzeigen sanni_oefi 0 412 11-11-2023 19:04
Letzter Beitrag: sanni_oefi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 1.018 30-08-2023 13:29
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  INT-KNX2 Daten aus BUS lesen renezs 2 1.189 15-12-2022 14:33
Letzter Beitrag: renezs
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 2.318 16-08-2022 09:35
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 827 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.084 28-08-2021 13:21
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  INT-TSI Touchscreen defekt - wie vorübergehend aus Anlage entfernen? dkip 6 3.446 01-05-2021 15:30
Letzter Beitrag: dkip
  per DLOADX kein Zugriff auf Makroerstellung der INT-TSI Bedienteile Holzwurm27 3 1.754 14-02-2021 20:19
Letzter Beitrag: Hogend
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 4.334 01-11-2020 12:21
Letzter Beitrag: marmic
  INT-SCR schaltet scharf trotz Linienverletzung -> Fehlalarm AlarmChris 3 2.451 21-09-2020 21:03
Letzter Beitrag: AlarmChris



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste