Terxon SX Aussensirene mit Knackgeräuschen
|
23-07-2020, 22:54
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX Aussensirene mit Knackgeräuschen
Denk dran diese Open-Collector Transistoren können nur eine gewisse Last ab.
Ich weiß jetzt nicht wie hoch die bei der SX ist aber ich denke bei 500mA dürfte da Schluss sein. Bei 12V wären das dann knapp 6W an Leistung die man fahren könnte. Musst mal auf die Platine schauen wo der OP3 hinführt. Meist ist es ein SMD IC wo die die Anderen Ausgänge auch anliegen. Das könnte man mit etwas elektronisch/handwerklichem Geschick sicher ausgetauscht bekommen. Generell sollte man an OC Ausgängen Relais verwenden. Wenn mal was schiefgeht wie Kurzschluss oder so, dann ist der Ausgang zumindest geschützt. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Terxon SX Aussensirene mit Knackgeräuschen - Horst K. - 04-07-2020, 18:27
RE: Terxon SX Aussensirene mit Knackgeräuschen - Sektionschef - 04-07-2020, 20:18
RE: Terxon SX Aussensirene mit Knackgeräuschen - Horst K. - 04-07-2020, 21:01
RE: Terxon SX Aussensirene mit Knackgeräuschen - Sektionschef - 05-07-2020, 11:12
RE: Terxon SX Aussensirene mit Knackgeräuschen - Horst K. - 23-07-2020, 20:42
RE: Terxon SX Aussensirene mit Knackgeräuschen - smith007 - 23-07-2020 22:54
RE: Terxon SX Aussensirene mit Knackgeräuschen - Sektionschef - 25-07-2020, 18:15
|