(gelöst) MB100 Türfreigabe an IK2E
23-06-2020, 09:09
Beitrag: #1
(gelöst) MB100 Türfreigabe an IK2E
Hallo zusammen,

wie kann ich denn in Winfem die Türfreigabezeit unter einem IK2 Leser einstellen?
Das Feld ist ausgegraut. Ich würde nachträglich gerne über ein IK2 Leser noch einen Türöffner schalten können, also an das IK2 AW Modul noch den Türöffner anschliessen.

Mit der Bitte um Hilfe


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-06-2020, 11:47
Beitrag: #2
RE: MB100 Türfreigabe an IK2E
Bin jetzt nicht so der Honeywell Spezialist, aber war da nicht was, das du erst die Berechtigungen der Benutzer setzen musst?

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-06-2020, 12:22
Beitrag: #3
RE: MB100 Türfreigabe an IK2E
(23-06-2020 09:09)lolaxgmxde schrieb:  wie kann ich denn in Winfem die Türfreigabezeit unter einem IK2 Leser einstellen?

Anleitung WFA: (V18)
Punkt: 3.7.1 > Abschnitt: "Sperrung aktivieren für:"

Für Fachwissenaustausch auf Errichterebene bin ich auf https://ff-st.de registriert, weil ich teuer erworbenes Fachwissen nur unter Errichterkollegen austausche! Weiß ich ob hier ein potenzieller Täter anfragt?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-06-2020, 20:31
Beitrag: #4
RE: MB100 Türfreigabe an IK2E
IK 2 nur unter Globale Zeiteinstellung Bereiche
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-06-2020, 17:58
Beitrag: #5
RE: MB100 Türfreigabe an IK2E
Hallo,bin zwar KEIN Errichter,die Türfreigabezeit wird in der AWE eingestellt,Modul Eigenschaften,Wichtig die ZK-Funktionen !
unter Datenträger muss ss-us UND zk aktiviert werden .
ps habe selber eine MB 100 V18 aber mit IK3.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
25-06-2020, 09:07
Beitrag: #6
RE: MB100 Türfreigabe an IK2E
complex400 hat Recht, vielen Dank

MB100.10 V18, DS7700
MB256plus V3.36
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  IK-Türfreigabe an IK3 AWE BUS-2 mit FW V13.23 vom 18.10.2022 mh__ 2 839 02-05-2023 22:40
Letzter Beitrag: mh__
  (Gelöst) Akku Störung lolaxgmxde 72 24.309 04-12-2020 11:19
Letzter Beitrag: kapa
mad IK2E Bedienteil keine Funktion nach mehrfachem Türöffnen lolaxgmxde 1 2.094 21-07-2020 21:33
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  (Gelöst) MGM löst öfter Sabotagealarm aus lolaxgmxde 4 3.686 20-07-2020 19:10
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 7.024 19-07-2020 13:47
Letzter Beitrag: peteralarm
  MB100 V16 mit DS7700IP verbinden lolaxgmxde 3 2.177 26-06-2020 11:07
Letzter Beitrag: 5624
  (Gelöst) MB100 1oder2 RAM Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 7 4.424 25-06-2020 19:04
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  MB100 1 Kam Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 1 2.037 25-06-2020 19:04
Letzter Beitrag: complex400
  561-MB100 Wiederinbetriebnahme Fehler Eeprom lolaxgmxde 10 7.704 08-06-2020 21:21
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB100 stefen214 1 2.928 17-03-2020 14:56
Letzter Beitrag: peteralarm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste