Honeywell MB100
17-03-2020, 15:20
Beitrag: #1
Honeywell MB100
Hallo Leute,
bei einem Kunden hatten wir vor kurzem das Problem, dass er einen kompletten Stromausfall hatte. Anlage hatte ordnungsgemäß Störung Stromversorgung gemeldet.
Allerdings danach gab es die Meldung Unterspannung und wenig später Sabotage eines BUS 2 Strangs. Was kann das sein?
Stränge sind eigentlich verhältnismäßig gut aufgeteilt.
Mfg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-03-2020, 15:56
Beitrag: #2
RE: Honeywell MB100
Netzteil, Sicherungen und Akku prüfen.
Der BUS von Honeywell reagiert sehr empfindlich auf Unterspannung.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Honeywell Domonial Klones1234 14 695 10-02-2020 21:07
Letzter Beitrag: evertech
  Honeywell MB100 stefen214 21 1.362 05-02-2020 19:00
Letzter Beitrag: Privateruser
  2 MG Auslösung an MB100 Privateruser 6 653 11-12-2019 06:57
Letzter Beitrag: Privateruser
  561-MB100 Rückbau - Außensirene weiter verwenden easyhoo 6 1.296 20-06-2019 09:38
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell 561-MB8 ledang 6 1.242 21-03-2019 21:35
Letzter Beitrag: 5624
  Konventionelle Rauchmelder an MB100 DanielSundmacher 1 792 30-08-2018 09:43
Letzter Beitrag: 5624
  Falsche Baudrate beim Verbindungsversuch MB100 Stefan01796 3 950 03-02-2018 08:45
Letzter Beitrag: M-d-ley
mad MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage DanielG 11 1.664 11-10-2017 20:06
Letzter Beitrag: DanielG
  Honeywell IK3 konventionell PeterH96 8 2.078 29-09-2017 15:48
Letzter Beitrag: PeterH96
  Langzeitaufzeichnung Ereignisspeicher MB100 Privateruser 6 1.249 29-08-2017 02:15
Letzter Beitrag: Hans Schlömer



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste