Rauch- / Gas- und CO-Melder
14-02-2013, 16:07
Beitrag: #5
RE: Rauch- / Gas- und CO-Melder
Zur Gasdetektion ist es sehr wichtig, wo der Melder montiert wird. Diese Position ist abhängig von der zu detektierenden Gasart (siehe Tabelle). Wenn man das spezifische Gewicht der Luft als 1 annimmt, so ist bei Gasarten, deren spezifisches Gewicht kleiner 1 beträgt, der Melder 30 - 40 cm unterhalb der Decke zu montieren. Bei Gasen mit spezifischen Gewicht größer 1 ist der beste Montageort 20 -30 cm oberhalb des Fußbodens, bei Gasen mit spezifischem Gewicht »1 sollte die Meldermontage in 160 - 180 cm Höhe über dem Fußboden erfolgen.
Die richtige Position im Raum ist dort, wo sich das homogenste Luftgemisch befindet, die Entfernung zur Gasleitung ist nicht von Bedeutung.

Tabelle: Dichte verschiedener Gase (Luft = 1)
Wasserstoff: 0,07
Ammoniak: 0,60
Methan: 0,60
Acetylen: 0,90
Kohlenmonoxid: 0,95
Ethylen: 0,99 Propan: 1,60
Butan: 2,00
Petroleum: 2,50
Benzin: 2,80
Kerosin: 4,50

Quelle
Edit: Quellink korrigiert