Telenot Bedienteil BT 420 Störung- defekt?
13-10-2019, 17:23
Beitrag: #1
Telenot Bedienteil BT 420 Störung- defekt?
Hallo zusammen,

wir kommen aus der Nähe von München und haben eine complex 400h mit mehreren BT420 im Einsatz.

Eine Bedienteil steht auf Störung -siehe Bild- als ich versuchte über den Errichtercode Sabo zurückzusetzen.

Der Errichter hat es schon an einer anderen Stelle verbaut, gleiches Ergebnis- Display aus, nichts mehr reagiert.

Kennt jemand das Problem, ist das Beidenteil defekt?

Für eine konstruktive Hilfe wären wir dankbar.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-10-2019, 17:28
Beitrag: #2
RE: Telenot Bedienteil BT 420 Störung- defekt?
Zentrale mal Reset ausgeführt?
Was sagt der Ereignisspeicher?
Bild??
Zeigt das Display überhaupt etwas an?
Hat das BT schon mal funktioniert?

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-10-2019, 18:20
Beitrag: #3
RE: Telenot Bedienteil BT 420 Störung- defekt?
Eine aktive Störungs-LED bei leerem Display deutet auf eine gestörte Datenverbindung (fehlende oder vertauschte Adern, fehlendes Bussignal) oder eine falsche BT-Adresse hin.

Wenn das Tauschen der Bedienteile keine Änderung bringt, wird es eine falsche Bedienteiladresse sein.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-10-2019, 18:54
Beitrag: #4
RE: Telenot Bedienteil BT 420 Störung- defekt?
Das wollte ich als nächstes fragen Blush
Richtige Adresse, am korrekten Anschluss, richtig programmiert Smile
Messen der Versorgungs und BUS Spannung.
Deshalb habe ich ja gefragt, ob es schon mal funktioniert hat... Die BT gehen eigentlich selten defekt.
Trotzdem drägt sich mir die Frage auf: Hat dein Errichter etwa den Fehler nicht gefunden?? HuhHuh
Man kann das BT auch nicht einfach an einer anderen Stelle anschließen, da müssen Bereich und Adresse stimmen.
BT mal direkt an der Zentrale angeschlossen?

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-10-2019, 23:02
Beitrag: #5
RE: Telenot Bedienteil BT 420 Störung- defekt?
Du sprichtst von Deinem "Errichter" und versuchtst hier Unterstützung zu erhalten.
Wenn Dein "Errichter"von Telenot geschult ist, so hat er Zugriff auf die Hotline und sollte das Problem mit dieser lösen können. Ansonsten wurden bereits alle Varianten genannt, die zu prüfen wären.

Adresse korrekt?,Teilbereich korrekt?, Anschluss korrekt?, Spannungsversorgung vorhanden?

Bei falscher Adresse, läßt sich das Bedienteil bei ausgelöstem Saboschalter vor Ort einstellen, die EMA spezifischen Einstellungen sind ausgegraut und werden nicht angezeigt.

Wenn diese Angaben nicht helfen kann das Bedienteil durch den Errichter eingeschickt werden. Dann erfolgt eine Überprüfung und ggf. eine Reparatur.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
14-10-2019, 00:48
Beitrag: #6
RE: Telenot Bedienteil BT 420 Störung- defekt?
Dodgy solche "Errichter" welche so einen einfachen Fehler nicht finden, sollten lieber bei Aldi an der Brötchen Theke stehen.... Dodgy

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 1.191 25-05-2023 14:16
Letzter Beitrag: peteralarm
  UG-Störung ser. GSM schnage 8 1.721 09-03-2023 22:19
Letzter Beitrag: Kaylabs
  [geteilt] SV-Störung / 5106 Andreas M. 5 1.307 08-01-2023 13:35
Letzter Beitrag: Andreas M.
  BT800 Störung si.tech 12 3.335 12-09-2022 19:16
Letzter Beitrag: Martina H.
  UE-Störung par. si.tech 2 1.235 07-09-2022 07:16
Letzter Beitrag: 5624
  Telenot 5106 Mikroschalter Verschluss defekt counciler 5 3.361 08-02-2022 21:05
Letzter Beitrag: complex400
  UE Störung ser. Alarm n. quitt Daki67 4 11.067 31-05-2019 07:12
Letzter Beitrag: Daki67
  Telenot Bedienteil bergfex 8 5.644 29-07-2018 20:40
Letzter Beitrag: 5624
  Störung Ethernet Anschluß comxline 2516 powertom 2 3.646 03-07-2018 07:47
Letzter Beitrag: powertom
  Störung der Kommunikation Compact Easy mit Wlan Router sl2015 18 11.020 11-06-2018 20:10
Letzter Beitrag: funkistnichtalles



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste