RE: Störung bei Effeff 100AB 8Plus Anlage
Gibt nochmal ein Update. Also die Alte Anlage hatte ich ja getestet bezüglich der Stromversorgung. Dort war allerdings kein Fehler zu erkennen. Aber warum die neue Anlage nur Gequitscht hat,hatte mich stutzig gemacht. Also nochmal den Leitungsverlauf auf der Platine angesehen und dann gemerkt dass der Plus und die Datenleitung auf der neuen Anlage für das Bedienteil genau vertauscht sind im Vergleich zu alten Anlage. Also nochmal die Leitung getauscht und siehe da das Bedienteil lebt. Das Gequitsche vom Piezo kam dann vermutlich daher dass die 12v Datenleitung das verursacht hat. Bootet korrekt,zeigt die Version an.
Das Gleiche bei der alten Anlage angeschlossen und dort startet das Bedienteil nicht. Die alte Anlage ist also wirklich tot. Nächstes Problem ist allderdings, dass der Errichtercode der neuen Anlage anscheinend geändert wurde. Oder wie ist das Piepsen zu deuten wenn mannin den Programmiermodus rein möchte? Gibts sowas wie Werksreset? https://youtu.be/5-BCnpimeY4 Beste Grüße |
|||
|