Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DS7700 mit wAppLoxx Control
02-08-2019, 08:42
Beitrag: #1
DS7700 mit wAppLoxx Control
Hallo Kollegen,

hat schon jemand einmal eine DS7700 an die ABUS wAppLoxx Control verkabelt und eingerichtet? Wir sollen demnächst bei einem Kunden wAppLoxx verbauen und idealer Weise mit seiner EMA verbinden.

Für Hilfe, bestenfalls verdrahtungsplan, wäre ich dankbar.

Roy

Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-08-2019, 09:10
Beitrag: #2
RE: DS7700 mit wAppLoxx Control
Wenn ich das richtig sehe, ist die wAppLoxx Control wie eine konventionelle Auswerteinheit zu sehen.

Wenn dem so ist, ist die Verbindung von wAppLoxx Control und DS7700 sinnlos, da das DS7700 ein reines Übertragungsgerät ist. Die wAppLoxx Control muss mit der Einbruchmeldezentrale verbunden werden.

Wenn du in Erfahrung gebracht hast, welche EMZ zum Einsatz kommt, wäre noch gut zu wissen, welchen Zweck die wAppLoxx haben soll. Schalteinrichtung oder Sperreinrichtung?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-08-2019, 09:17
Beitrag: #3
RE: DS7700 mit wAppLoxx Control
Hallo,

danke für die Info. Ich hatte beim Kunden im Serverraum nur die Bezeichnung DS7700 gelesen und war der Meinung das sei die Zentrale. Kenne mich mit Honeywell leider garnicht aus. Ich muss mal nachfragen welche Zentrale da dran hängt.

Der wAppLoxx soll neben der Zutrittskontrolle auch als Schalteinrichtung fungieren. Mit der Secvest haben wir das schon oft realisiert. Den dafür vorhandenen Schaltplan könnte man sich adaptieren auf fast jede EMA.

Man braucht am Eingang der Control mindestens ein Signal für "Bereit zur Aktivierung" und "Scharf/Unscharf" von der EMA. Außerdem an de EMA einen Drahteingang für "Scharf/Unscharf".

Danke Roy

Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-08-2019, 09:32
Beitrag: #4
RE: DS7700 mit wAppLoxx Control
Wenn es eine MB Classic ist, also eine MB12 oder eine 561-irgendwas, hast du auf der Hauptplatine einen Blockschlossanschluss. Bei einer Honeywell MB-Secure benötigst du ein BUS1/BUS2-Blockschlossmodul.

Neben dem Blockschloss-Anschluss benötigst du dann noch zwei weitere Ausgänge für EMZ scharf und EMZ Alarm, die du über die Programmierbaren Ausgänge liefern musst. Den dritten Ausgang für den Blockmagneten, also Bereitschaft an der WLX-Control, ist am Blockschlossanschluss vorhanden.
Der Anschluss für den Blockmagnet ist immer aktiv High, bei den anderen beiden kannst du auswählen, da es für die Programmierbaren Ausgänge je zwei Ausgänge gibt, einmal aktiv High, einmal aktiv Low.

Das Scharfschaltrelais der WLX-Control aus Ausschalten konfigurieren, am Relais in der WLX-Control zwischen NO und COM sowie NC und COM je einen 12k1-Widerstand packen. NC der WLX-Control verbindest du dann mit dem Scharfeingang des Blockschlosseingangs.

Die Konfiguration in der Honeywellanlage wäre für mal eben erklären jetzt zu viel.

Wenn die Anlage Bestand ist, klär mal ab, ob die Anlage eine Versicherungs- oder Behördenauflage ist. Eine Honeywell ist halt schon etwas großer als eine ABUS. Ich hab jetzt auf die Schnelle keine VdS-Anerkennung für die WLX-Control gefunden, daher schließt sich die Nutzung in einer VdS-Anlage aus. Auflagen von Behörden im Rahmen des Geheimschutzes sind noch viel höher.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
mad Problem mit 561MB24, DS7700 und Winfem Robin Hood 7 759 31-05-2019 15:25
Letzter Beitrag: Privateruser
  Bitte um Hilfe DS7700 E-Mail per Ethernet Dalmican 3 1.403 14-05-2019 21:43
Letzter Beitrag: Dalmican
  Problem mit der App Einrichtung für DS7700 Dalmican 12 999 22-04-2019 17:40
Letzter Beitrag: M-d-ley
Exclamation DS7700 und RFW-400 stefen214 5 658 04-04-2019 08:20
Letzter Beitrag: stefen214
  Makro, APP, MB24, DS7700 Robin Hood 4 851 05-03-2019 17:51
Letzter Beitrag: M-d-ley
  MB48 & DS7700 - bei Zustand scharf Relay schalten tr1484 3 905 14-01-2019 16:58
Letzter Beitrag: tr1484
  DS7700 SMS Versand an D2 über 7580 Fritz VOIP Anschluß mptoecker 4 1.061 07-08-2018 16:42
Letzter Beitrag: Herki
Rolleyes honeywell App Android MB Remote Control V2 xammax 22 6.239 21-05-2018 17:13
Letzter Beitrag: Herki
Rolleyes Firmware Für eine MB48 und ein DS7700 Rktk 3 1.248 13-07-2017 22:30
Letzter Beitrag: Rktk
  Honeywell DS7700 Andreas St 19 3.721 19-09-2016 11:16
Letzter Beitrag: Andreas St