Kabelschirmung auflegen? Und wenn ja: Worauf?
|
19-08-2019, 19:03
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Kabelschirmung auflegen? Und wenn ja: Worauf?
Der Schirm wird immer einseitig auf Erde aufgelegt, der Grund ist nicht die elektromagnetische Einstreuung, darauf reagieren die Alarmanlagen nicht, sondern der Blitzschutz.
Sind die Kabelschirme aufgelegt, die Elektronik im Blechkasten, der Trafo gegen Überspannung geschützt, so übersteht die Anlage einen Einschlag in der Nähe. Zur Info: https://shop.vds.de/de/download/eff8eafc...c01904807/ |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Kabelschirmung auflegen? Und wenn ja: Worauf? - Malitz - 18-07-2019, 15:13
RE: Kabelschirmung auflegen? Und wenn ja: Worauf? - M-d-ley - 18-07-2019, 20:38
RE: Kabelschirmung auflegen? Und wenn ja: Worauf? - Hogend - 18-07-2019, 20:47
RE: Kabelschirmung auflegen? Und wenn ja: Worauf? - Malitz - 20-07-2019, 15:26
RE: Kabelschirmung auflegen? Und wenn ja: Worauf? - Mechaniker - 19-08-2019 19:03
RE: Kabelschirmung auflegen? Und wenn ja: Worauf? - Hogend - 19-08-2019, 20:34
RE: Kabelschirmung auflegen? Und wenn ja: Worauf? - funkistnichtalles - 19-08-2019, 19:55
RE: Kabelschirmung auflegen? Und wenn ja: Worauf? - Mechaniker - 20-08-2019, 08:42
RE: Kabelschirmung auflegen? Und wenn ja: Worauf? - Hogend - 20-08-2019, 13:31
|