Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder?
|
05-07-2019, 20:34
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder?
Weil die Sabotage über einen Leitungsbruch oder einen Kurzschluss erkannt wird. Wenn du da einen Parallelwiderstand einbaust, hast du weder 0 Ohm noch unendlich Ohm und damit kein Unterscheidungsmerkmal.
|
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - FSchmidt - 04-07-2019, 06:46
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - ottsan - 04-07-2019, 15:41
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - 5624 - 04-07-2019, 16:58
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - FSchmidt - 04-07-2019, 19:41
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - 5624 - 04-07-2019, 21:50
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - ottsan - 05-07-2019, 16:44
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - FSchmidt - 05-07-2019, 20:24
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - 5624 - 05-07-2019 20:34
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - FSchmidt - 05-07-2019, 21:42
|