13-04-2019, 08:21
Beitrag: #1
Reaktionstyp Linie
Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen
"86. EINGÄNGE/AUSGÄNGE - FINAL"
und
"87.AUSGANGSLINIE - FINAL" ?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-04-2019, 16:16
Beitrag: #2
RE: Reaktionstyp Linie
Rein von der Logik her würde ich sagen, dass Typ 87 nicht als Eingangsline fungiert. D.h. die Linie verhält sich beim Eingang wie eine Sofortlinie. Bei Typ 86 wird dagegen im Scharfzustand bei Linienverletzung der Eingangstimer gestartet.
Beim "scharf" Schalten verhalten sich beide Typen gleich. Mit Schließen der Linie während des laufenden Ausgangstimers wird scharf geschaltet.

Arrow Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-04-2019, 10:31
Beitrag: #3
RE: Reaktionstyp Linie
Aha! d.h. beim Typ 87 wird der Eingangstimer nicht gestartet, sondern sofort Alarm ausgelöst, wenn scharf geschaltet ?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-04-2019, 12:17
Beitrag: #4
RE: Reaktionstyp Linie
0. EINGÄNGE/AUSGÄNGE – verzögerte Linie mit zwei Funktionen:
Eingang (ENTRY) – die Linienverletzung aktiviert die Eingangszeit im Bereich sowie die Verzögerung der Meldelinien mit dem Reaktionstyp 3. INTERNE MIT VERZÖGERUNG; Ausgang – eine Linienverletzung beim Messen der Ausgangszeit ist mit dem Ausgang aus dem Bereich gleich.

6.AUSGANGSLINIE – die Linienverletzung beim Countdown der Ausgangszeit ist mit dem Ausgang aus dem Bereich gleich.

86. EINGÄNGE/AUSGÄNGE - FINAL – ähnlich wie 0. EINGÄNGE/AUSGÄNGE, aber das Ende der Linienverletzung beim Countdown zur Ausgangszeit beendet die Ausgangszeit und schaltet den Bereich scharf.
87. AUSGANGSLINIE - FINAL – ähnlich wie 6. AUSGANGSLINIE, aber das Ende der Linienverletzung beim Countdown zur Ausgangszeit beendet die Ausgangszeit und schaltet den Bereich scharf.

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-04-2019, 16:51
Beitrag: #5
RE: Reaktionstyp Linie
(15-04-2019 10:31)WWebber schrieb:  Aha! d.h. beim Typ 87 wird der Eingangstimer nicht gestartet, sondern sofort Alarm ausgelöst, wenn scharf geschaltet ?

Davon gehe ich aus, ohne es ausprobiert zu haben Wink
Ansonsten gäbe es ja keinen Unterschied zu Typ 86.

Arrow Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-04-2019, 08:24
Beitrag: #6
RE: Reaktionstyp Linie
der Hauptunterschied ist, daß die reinen Ausgangslinien keine Alarmlinien sind, sondern das die Ausgangs-Final-Linie reine Kontakte zur Beendigung der Ausgangszeit sind. Finaler Kontakt eben.

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-04-2019, 08:39
Beitrag: #7
RE: Reaktionstyp Linie
Aha, interessant. Das hätte ich nicht erwartet. Ich kann mir gerade kein Szenario vorstellen, in dem ich den "Ausgangskontakt" nicht auch zur Alarmierung verwenden will. Aber nun gut, offenbar scheint es ja solche Anwendungsfälle zu geben.

Arrow Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-04-2019, 08:45
Beitrag: #8
RE: Reaktionstyp Linie
beispielsweise Riegelkontakte an Türen Wink

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  DG-1 Co & Reaktionstyp Balyhoo 2 1.363 05-01-2021 13:07
Letzter Beitrag: Balyhoo
  2 Melder an einer Linie an der Integra Plus Robodoc 3 1.937 30-12-2020 15:53
Letzter Beitrag: Robodoc
  Auslösung einer Linie aus KNX heimerdinger 1 1.889 09-04-2019 22:38
Letzter Beitrag: WWebber
  Sabatage Linie APMD-150 heimerdinger 3 3.106 23-02-2019 22:02
Letzter Beitrag: heimerdinger
  INT-KLFR Bypass -Schalten einer Linie mit automatischer Reaktivierung selbermacher12 2 2.138 07-10-2018 20:10
Letzter Beitrag: selbermacher12
  Ausgang wird nicht geschaltet wenn Linie gesperrt efes 5 3.026 24-07-2018 06:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Verständnisfrage Reaktionstyp 0 Eingänge/Ausgänge schwarz 16 9.452 02-03-2018 16:22
Letzter Beitrag: rbkd
  Linien der Funksirenen: Welcher Reaktionstyp? rbkd 15 6.455 23-12-2017 22:42
Letzter Beitrag: rbkd
  Kein Alarm bei Scharfschaltung und verletzter Linie Fluxo 1 2.099 31-10-2017 18:29
Letzter Beitrag: rbkd
  Benachrichtigung bei verzögerter Linie Hogend 11 5.644 26-10-2017 20:33
Letzter Beitrag: rbkd



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste