Anschluss Lichtschranken an Sensor
31-03-2019, 06:32
Beitrag: #6
RE: Anschluss Lichtschranken an Sensor
Also nochmal jeweils auf Sender und Empfänger kommt die Betriebsspannung auf Klemme 1 und 2. Dann werden alle Allarmkontakte der Empfänger klemmen 3 und 4 mit dem Endwiderstand deines Funk Moduls in Reihe geschaltet. Wenn Alarm kein Widerstand mehr vorhanden Leitung offen.
Die Sabotage Sender Klemmen 3 und 4 am Empfänger 6 und 7 werden ebenfalls alle mit einem Endwiderstand in Reihe geschaltet und kommen dann auf einen zweiten Eingang am Funk Module. Sollte dies nur einen Eingang haben müssen alle Kontakte mit einem Widerstand in Reihe geschaltet werden damit zumindest bei Scharf keine Sabotage vorgenommen werden kann.
Wenn es jetzt nicht klarer ist fehlen leider elektrische Grundkenntnisse bei dir und ich müsste es aufmahlen.

Gerade nochmal geschaut eventuell benötigt lupus keine Endwiderstände für die Eingänge. Ich hoffe das stimmt nicht da es sehr unsicher wäre. Es scheint den Eingang nur auf Kurzschluss zu überwachen. In dem Fall funktioniert eine reihenschaltung nicht alle Kontakte müssen parallel als Schließer aufs Modul.
An die anderen Kollegen warum ist das so DIY Schrott?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Anschluss Lichtschranken an Sensor - Schichtel - 31-03-2019 06:32

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage Knut5000 4 6.178 25-02-2019 21:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Abstand Magnet zu Sensor Chriscross87 2 3.714 10-03-2017 19:34
Letzter Beitrag: Chriscross87



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste