terexon mx und rademacher
|
17-02-2019, 08:57
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: terexon mx und rademacher
Hallo
Sowohl an Op1-Op3 wie auch an den zusätzlichen Transistorausgängen gibt es die Ereignisse Alarm Partition X. Diese könntest Du mit dem Ausgang Sirene verknüpfen, also in Reihe hängen. Dann geht zwar Ausgang Sirene bei jedem Alarm an, egal an welcher Partition Alarm ist, aber zusätzlich schaltet dann erst das Relais von "Alarm Partition X" die Sirene von der Partition auf das Sirenensignal. Gleiches geht auch für den Blitz. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
terexon mx und rademacher - loleke - 03-02-2019, 23:18
RE: terexon mx und rademacher - megagramm - 04-02-2019, 00:58
RE: terexon mx und rademacher - Sektionschef - 04-02-2019, 08:57
RE: terexon mx und rademacher - loleke - 16-02-2019, 13:03
RE: terexon mx und rademacher - Sektionschef - 16-02-2019, 18:15
RE: terexon mx und rademacher - loleke - 16-02-2019, 22:37
RE: terexon mx und rademacher - Sektionschef - 17-02-2019 08:57
RE: terexon mx und rademacher - loleke - 17-02-2019, 12:02
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste