Zeitplan für Beleuchtungssteuerung / Sonne
|
02-01-2019, 23:14
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Zeitplan für Beleuchtungssteuerung / Sonne
Hallo zusammen
Aktuell habe ich über Zeitschaltuhren indirekte Beleuchtung gesteuert: 18:00 an - 01:00 aus - 5:00 an - 8:30 aus Das soll jetzt meine XT2 Plus übernehmen. Generell kein Problem, jedoch würde ich gerne die erste Zeit durch Sonnenuntergang und die letzte durch Sonnenaufgang ersetzen, also: Sonnenuntergang an - 01:00 aus - 5:00 an - Sonnenaufgang aus Die Steuerung bei Sonnenauf- und untergang ist kein Problem, aber wie bekomme ich den Part dazwischen geregelt? Notfalls müsste ich nach dem Relais zusätzlich die Zeitschaltuhr sitzen lassen, aber wäre für mich nicht Sinn eines smarten Systems. Danke für die Hilfe! XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
|||
03-01-2019, 00:53
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Zeitplan für Beleuchtungssteuerung / Sonne
Müsste machbar sein, wenn man dies als Extraregeln einzeln verpackt:
Regel 1 Bedingung Keine / Zeitplan Sonnenaufgang / Aktion: Gruppe oder Zone AUS Regel 2 Bedingung Keine / Zeitplan Sonnenuntergang / Aktion: Gruppe oder Zone AN Regel 3 Bedingung Keine / Zeitplan Jeden Tag : 05:00 / Aktion: Gruppe oder Zone AN Regel 4 Bedingung Keine / Zeitplan Jeden Tag : 01:00 / Aktion: Gruppe oder Zone AUS Kostet zwar 4 Regeln, aber zumindest so lösbar |
|||
03-01-2019, 09:47
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Zeitplan für Beleuchtungssteuerung / Sonne
Ah okay
Hatte noch nicht gesehen, dass man bei "jeden Tag" noch Zeiten hinterlegen kann, danke! Gibt man das dann so ein? Müsste passen, denke ich. Habe natürlich die Namen noch aussagekräftiger gemacht. Besten Dank für die Hilfe und Entschuldigung für meine Unwissenheit. btw: Wie viele Regeln sind eigentlich maximal möglich? bei mir werden es ganz schön viele habe ich das Gefühl XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
LUPUS Rollladenrelais V2 und die Sonne abhalten | Schmitty | 14 | 5.270 |
13-05-2023 06:00 Letzter Beitrag: casi |
|
Regel - Zeitplan - Thermostat | framat | 1 | 2.260 |
30-12-2019 00:42 Letzter Beitrag: bastelheini |
|
Automation 2 Bedingungen im Zeitplan | shortyHonk | 2 | 2.636 |
08-02-2019 09:50 Letzter Beitrag: shortyHonk |
|
Zeitplan für Disarm | speedyct | 5 | 3.996 |
30-04-2016 08:54 Letzter Beitrag: Mücke |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste