Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Best Practice Anschluss 2* AZGS10000
03-12-2018, 23:12
Beitrag: #1
Best Practice Anschluss 2* AZGS10000
Hallo zusammen,

ist es möglich folgendes umsetzen:

Zwei AZGS10000 Signalgeber an eine Terxon MX

OP1 Relaisausgang an beide TRIG Anschlüsse (360mA pro Sirene) <1A sollte passen.
Ausgangsverhalten auf Sirene(00)

OP2 Relaisausgang an beide STB Anschlüsse (???mA) <1A
Ausgangsverhalten auf Aktiv Quittierung(11)

OP3 Transistorausgang an beide STB Anschlüsse(???mA) maximal 0,05A
Ausgangsverhalten auf Alles deaktivieren 1(16)

Ich will die Anlage dazu bringen, dass der Blitz nach Aktivierung und nach der Deaktivierung für 10s aktiviert wird. Aktivierung und Deaktivierung erfolgt per Fernbedienung.

Eure Meinung?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
04-12-2018, 07:43
Beitrag: #2
RE: Best Practice Anschluss 2* AZGS10000
Hallo
Generell sollte es kein Problem sein, 2Stk. AZSG10000 an eine MX anzuschliessen.
Die Gesamtstromaufnahme der beiden Sirenen(2x360mA) ergibt sich an +12V AUX und 0V. An den Eingängen TRIG und STB fliessen keine so hohe Ströme, dies sind nur Logikeingänge.
Ich würde sogar noch einen dritten Ausgang der MX an STB anschliessen, damit im Alarmfall ebenfalls der Blitz aktiviert wird. Dazu müsstest du einen der zusätzlichen Transistorausgänge verwenden.
Ganz wichtig ist, der Relaisausgang, welcher an STB angeschlossen wird, darf nicht die +12V Versorgung an den Eingang STB schalten, denn dann kann im Falle, wenn der Relaisausgang inaktiv und Transistorausgang aktiv ist, der Transistorausgang zerstört werden. Der schliesst dann die +12V direkt gegen Masse.
Daher die Verbindung NC1 und 12V AUX entgegen des Abus Verdrahtungsplanes nicht herstellen, damit der Relaisausgang die +12V nicht an den Eingang STB schalten kann sondern bei Aktivierung diesen nur gegen Masse ziehen kann.
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
04-12-2018, 12:19
Beitrag: #3
RE: Best Practice Anschluss 2* AZGS10000
Vielen Dank für die schnelle Antwort.

wäre es möglich, dass Ihr mir die Verdrahtung skizziert..?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
05-12-2018, 07:46
Beitrag: #4
RE: Best Practice Anschluss 2* AZGS10000
Hallo
Ich hoffe, man kann alles lesen.
In dieser Verdrahtung schaltet OP1 die beiden Sirenen und die Ausgänge OP2,OP3 und ein zusätzlicher Transistorausgang schalten die Blitzlichter. TRIG, STB, und +-HOLD OFF müssen immer an beide Sirenen angeschlossen werden.
Programmierung:
081(Sirenen) auf 00(Sirene)
082(Blitz) auf 11(Aktiv Quittierung)
083(Blitz) auf 16(Alles Deaktivieren)
151(Blitz) auf 03(Einbruch folgend)

Ein Problem ergibt sich, wenn du die Sabotageleitungen der Sirenen verwenden möchtest. Anschluss RTN der AZSG10000 ist nicht dafür gemacht, eine zweite Sirene in die Sabotageschleife einzufügen. Entweder du verbindest nur 1 Sirene an die Sabotageleitung oder du klemmst den Sabotageschalter einer der Sirenen von der Elektronik ab und verdrahtest ihn in Serie mit TR(MX) und RTN(2ter AZSG10000).
mfg
Sektionschef


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
05-12-2018, 23:13
Beitrag: #5
RE: Best Practice Anschluss 2* AZGS10000
Super! Werde ich so probieren. Diese zusätzliche Transistorausgang sind das die Pins an denen die Relaisplatine angschlossen wird?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
06-12-2018, 06:52
Beitrag: #6
RE: Best Practice Anschluss 2* AZGS10000
(05-12-2018 23:13)tobe77 schrieb:  Diese zusätzliche Transistorausgang sind das die Pins an denen die Relaisplatine angschlossen wird?
Ja genau.
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
06-12-2018, 16:49
Beitrag: #7
RE: Best Practice Anschluss 2* AZGS10000
Auf dem Plan ist die Verbindung zwischen NC1 und 12V aber eingezeichnet.

Erledigt...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 




Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste