Sintony 60 Reset der Anlage
24-05-2018, 21:57
Beitrag: #1
Sintony 60 Reset der Anlage
Hallo ich bin hier neu und habe eine Frage zu einer Siemens Anlage Sintony 60 Compact (IC60W-10)
Kann die Anlage ohne das Einrichtetpasswort zurückgesetzt werden.Der Einrichter ist nicht mehr auffindbar.Da ich die Anlage neu programmieren möchte,benötige ich auch das Programmierkabel.Wer kann mir so ein Kabel verkaufen?
Vielen Dank
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-05-2018, 22:30
Beitrag: #2
RE: Sintony 60 Reset der Anlage
Hallo, du brauchst als Programmierkabel das IAQ6-1
Ob es das noch gibt, muss man beim vanderbilt support checken.
Du kannst die Anlage per init Taste lange drücken den reset auslösen.oder war es config? Probieren. Ist schon länger her.
Du kannst die Anlage auch nach Anleitung via Bedienteil neu hochziehen, falls alle Stricke reissen.
Bist du sicher, dass das Standerterrichter Passwort geändert wurde?
Benutzernund Errichter PW sind unterschiedlich!

Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-05-2018, 22:37
Beitrag: #3
RE: Sintony 60 Reset der Anlage
Das Einrichterpasswort wurde definitiv geändert.Wo befindet sich die Ini Oder Config Taste.
Danke
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
25-05-2018, 09:32
Beitrag: #4
RE: Sintony 60 Reset der Anlage
auf der Hauptplatine der Anlage

Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Sintony 420/340 mit TAS link III als Übertragungsgerät funkistnichtalles 2 554 15-08-2019 12:23
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Siemens Sintony 60 Compact mit ISRW6-12R Sintony14 0 459 07-05-2019 20:14
Letzter Beitrag: Sintony14
  Blockschloss Sintony BS-PB/25-100 Kabelbelegung Plamo 2 1.546 28-02-2019 16:56
Letzter Beitrag: Wingman991
  Sintony 300 von der Aufschaltung lösen Ell_Feuerwehr 2 1.256 31-10-2018 15:24
Letzter Beitrag: 5624
  Störung Telefon Übertragung (Sintony 210D) SirTurbo 3 1.445 26-07-2018 16:06
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Siemens Sintony 420 Fragezeichen leuchtet Anzeige "IN ORDNUNG" Christian 1310 1 1.008 19-05-2018 15:07
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Sintony 100 tuelsyz 6 2.468 16-05-2018 01:35
Letzter Beitrag: Jojo75
  Sintony 420D Hinak 4 2.310 25-03-2018 22:44
Letzter Beitrag: 5624
  IRCW6-11 Handsender in Sintony 220 einfügen... ????? mickey.w 2 1.212 07-02-2018 20:16
Letzter Beitrag: VanDon
  Sintony 210D umstellen auf NGN? SirTurbo 5 1.675 27-01-2018 21:15
Letzter Beitrag: Alarmer