Die Standardausführung ist für Einbruchmeldeanlagen der Klasse C zugelassen, für die Mehrscheibenausführung ist sie vorgesehen.
Auch bei den aktiven Glasbruchmeldern hat Europa vor allem für Grad 4 in der DIN EN 50131-2-7-3:2012-05 höhere Anforderungen gestellt als dies bisher bei Klasse C erforderlich war. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen muss hier mittels einer 24 Stunden Überwachung der jeweiligen Glasflächen gewährleistet sein, dass jegliche Manipulation/ Veränderung zuverlässig erkannt wird. Gleichzeitig dürfen normale Umwelteinflüsse nicht zu Fehlalarmen führen. Quelle: http://www.secupedia.info/wiki/Glasbruch...z5ESyKY1T2 Lizensiert unter CC-BY-SA 3.0 Germany (http://secupedia.info/wiki/SecuPedia:Lizenz) |
|||
|