Terxon MX Impuls
28-04-2018, 20:06
Beitrag: #1
Terxon MX Impuls
Hallo liebe Forumsmitglieder!

Kurze Frage: Ist es möglich bei der Terxon MX einen oder mehrere der acht zusätzlichen Ausgänge so zu programmieren, dass er im Alarmfall einen Impuls erzeugt (für einen Eltako), und nicht nur schaltet? In der Bedienungsanleitung steht zum Impuls etwas über Zeit Aktiv, Ebenen Aktiv, Zeit Deaktiv, Ebenen Deaktiv, Feueroption und Überfalloption (170-175, S. 85-87) aber nichts über einen einfachen Alarmfall.

Grüße
Tycho
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Terxon MX Impuls - Tycho_ - 28-04-2018 20:06
RE: Terxon MX Impuls - Manfredo - 28-04-2018, 22:24
RE: Terxon MX Impuls - Sektionschef - 29-04-2018, 08:18
RE: Terxon MX Impuls - Tycho_ - 29-04-2018, 11:47
RE: Terxon MX Impuls - Sektionschef - 29-04-2018, 19:10
RE: Terxon MX Impuls - Manfredo - 30-04-2018, 08:23
RE: Terxon MX Impuls - Tycho_ - 01-05-2018, 20:50