Eingang / Ausgang über Türkontakt aktivieren/deaktivieren
|
28-02-2018, 19:53
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Eingang / Ausgang über Türkontakt aktivieren/deaktivieren
Hallo zusammen,
ich wollte meine Secvest Touch mit Version 3.0X erweitern, jetzt habe ich folgendes gebaut: Eingangstür hängt nun ein FUMK50030W der ist nun NEU dazu gekommen, der ist als Ein/Ausgang auf meiner Zone1 programmiert, zusätzlich habe ich noch einige PIR Melder in den anderen Räumen. Einen PIR im Eingangsbereich ist als Eingangsweg auf der Zone 1 programmiert. im Eingangsbereich, wo der PIR Melder (Eingangsweg) und der Türkontakt (Ein/Ausgang) eingebaut sind, befindet sich noch ein FKBDT den ich zum aktivieren und deaktivieren genutzt habe bisher. Nun versuche ich eigentlich wie im Handbuch beschrieben, dass ich die Z1 nur aktivieren kann wenn ich zuvor die Tür geöffnet bzw danach wieder geschlossen habe. Aber irgendwie funktioniert das so nicht. Wenn die Tür vor dem aktivieren offen ist, kann ich nicht aktivieren. Wenn die Tür vor dem aktivieren geschlossen ist, kann ich aktivieren. Aber nach dem öffnen der Tür, geht der Alarm los, bzw die Eingangszeit läuft. Nach dem schließen der Tür, hört der Alarm nicht auf. Was mach ich da falsch? Ich wollte es so bauen wie auf Seite 79 im secvest_installer_manual_DE.pdf Über Hilfe oder einen Hinweis würde ich mich freuen. Danke! |
|||
01-03-2018, 08:57
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Eingang / Ausgang über Türkontakt aktivieren/deaktivieren
Hast du den Teilbereich 1 auf Ein/Ausgang aktiviert gesetzt?
Gruß Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
|||
01-03-2018, 09:26
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Eingang / Ausgang über Türkontakt aktivieren/deaktivieren
Hallo,
ja den hab ich auf Ein/Ausgang gesetzt Ausgangsmod. *Ein/Ausgang Aktiviert Beruhigungszeit [s] 15 Eingangszeit [s] 120 Gruß |
|||
01-03-2018, 20:29
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Eingang / Ausgang über Türkontakt aktivieren/deaktivieren
Ausgangsverzögerung eingestellt?
|
|||
02-03-2018, 11:55
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Eingang / Ausgang über Türkontakt aktivieren/deaktivieren
Hallo,
auf dem TB1 kann man keine Ausgangsverzögerung setzten. Macht ja auch kein Sinn?! Im Handbuch: Ein/Ausgang aktiviert Verwenden Sie diese Option um das Aktivieren eines Teilbereiches abzuschließen, indem eine letzte Ausgangstür geschlossen wird. Diese Tür hat einen Melder mit dem Zonentyp „Ein/Ausgang“. Wenn die Tür geschlossen wurde, wird der Teilbereich nach dem Ablauf der Beruhigungszeit aktiviert. Bitte beachten Sie, dass die Ausgangszeit bei dieser Option unendlich ist, .d.h. bei geschlossener Zone (geschlossene Tür) wartet die Zentrale beim Aktivieren bis diese Zone geöffnet und wieder geschlossen wurde. Die Zentrale speichert im Logbuch die Startzeit der Aktivierung (und nicht die Aktivierung selbst). so hätte ich das gerne :-) uns so hab ich es aktuell auch programmiert... oder ich hab irgendwo noch einen Fehler den ich nicht finde.... |
|||
02-03-2018, 21:26
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Eingang / Ausgang über Türkontakt aktivieren/deaktivieren
Hi,
Das Problem liegt an dem Funkbedienteil. Du mußt bei den Einstellungen des Bedienteils den Haken bei sofort Rausnehmen. Sonst aktiviert das Bedienteil die Anlage immer sofort Und die Ausgangszeit interessiert nicht. |
|||
05-03-2018, 19:17
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Eingang / Ausgang über Türkontakt aktivieren/deaktivieren
Hi,
super genau das ist die Lösung gewesen. Da muss der Punkt "Sofort Aktivierung" raus und schon läuft es. Danke! |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste