Nochmal zu Warnung, Elektroinstallationen nur durch Elektriker- Fachkräfte.


Nun erkläre ich wie ein Elektriker , zügig, dieses Funkrelais an der richtigen Leitung angeschlossen hätte.

Man schaltet die Lampe aus.

Man nimmt eine Brücke und gibt damit Spannung auf L des Schalter. Die Spannung liegt auf einer der unteren Klemmen des Schalters an.

Nun hält man den Schalter in Mittelstellung fest, wenn nun die Lampe weiter leuchtet hat man die richtige Ader.

Sonst geht man zum anderen Schalter.

Verstanden hat man die Wechselschaltung , wenn man auf den Trick mit der Mittelstellung des Schalter kommt, damit unterbricht man die
( alle) Schaltkreise der Wechselschaltung.

Dies ist die einzige sinnvolle Möglichkeit, wie man Fehler in Wechselschaltungen mit mehreren Schaltern, mit Kreuzschaltern und mehren Lampen findet.

Denn sind mehr als 2 Schalter bei einer erweiterten Wechselschaltung vorhanden, kann bei einer Fehlfunktion der Schalter vor oder hinter dem Schalter ,der vermeintlich nicht schaltet, defekt sein.

Nochmal zu Warnung, Elektroinstallationen nur durch E- Fachkräfte.


Gruß Mechaniker