(23-12-2017 12:06)Mechaniker schrieb:  Also, das es einen Schalter gibt, mit dem man den den N schalten kann,ist mir neu.

1. der Neualtleiter wird nie geschaltet.

2. bei einer alten Anlage mit Nulllung oder schnellen Nullluntg kann das tötlich sein.


Warum setzt er in den Stromkreis mir den Außensteckdosen in Reihe nicht einen FI von 10mA ein, der löst dann vor dem 30mA aus.
Wenn man sicherstellen kann, dass dass nur die Phase geschaltet wird, ist es zulässig, einpolig zu schalten, ansonsten muss man sicherstellen, dass zweipolig geschaltet wird.

Und deine Aussage mit dem 10mA FI vor dem 30mA-FI ist falsch, ganz klar falsch. Wenn man FI kaskadiert, muss einer mit Selektivität eingesetzt werden. Ein 30mA-FI muss spätestens bei 30mA auslösen, löst in der Regel aber viel früher aus. Du kannst auch einen einen 500mA, einen 300mA und einen 30mA FI hintereinander hängen. Wenn du jetzt N oder L gegen PE brückst, löst irgendeiner aus, man kann aber nicht vorhersagen welcher.