Hallo zusammen,

ich könnte aus einem Gewerbeobjekt eine Esser IQ8 komplett mit Meldern (300St), Notstromversorgung, Signalgebern usw. übernehmen.

Hierzu hätte ich einige Fragen:
- würde die Anlage laufen wenn man die Melderanzahl der Linien 1:1 in
das neue Objekt übernimmt oder ist hier auch die Leitungslänge ausschlaggebend (Schleifenwiederstand).
- Eventuell hätten wir auch Zugriff auf eine Fachfirma mit Programmiermöglichkeit
der Anlage. Ist hier eventuell ein anlagenspezifisches Kennwort erforderlich
oder kann die Anlage auch so umprogrammiert werden? Über den Errichter kann das leider nicht mehr erfolgen.

Zum Hintergrund:
Die Anlage ist ca. 3 Jahre alt und würde in Eigenleistung ausgebaut werden um
später eine Feuerwehrfahrzeughalle zu überwachen. Es wird keine Aufschaltung geben und es gibt keine baurechtlichen Forderungen.
Wir finden die Anlage zu Schade zum Wegwerfen ich möchte allerdings vor dem Ausbau die obigen Punkte klären.
Denn wenn es unmöglich ist so eine Anlage wieder in Betrieb zu nehmen sparen wir uns den Ausbau und es kommt der Bagger. Dodgy

Vielen Dank!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-01-2017, 21:07
Beitrag: #2
RE: Übernahme einer gebrauchten IQ8
Ich würde mir diese auf alle Fälle sichern.Big Grin
Die Anlage kann nach einem Werksreset wieder uneingeschränkt in Betrieb genommen werden.
Wenn du die Anlage nicht gerade längsquer einbaust, sollte sich auch eine Fachfirma finden, die die Anlage wieder in Betrieb nimmt.
Du solltest halt die einschlägigen Anforderungen trotz allem einhalten, dann wird auch einer anspringen, es gegen eine Aufwandsentschädigung zu programmieren.
Ich persönlich hätte keine Probleme mit, ich würde es halt nur schriftlich festhalten.
Bei der Feuerwehr gibt's doch bestimmt auch Elektriker Big Grin
Die sollten dann sowas in Ringbustechnik verkabeln können.

Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung!
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-01-2017, 21:51
Beitrag: #3
Shy RE: Übernahme einer gebrauchten IQ8
Dann sind wir uns mal einig, daß man so etwas nicht wegwirft. Smile
Über Tipps was man beim Ausbau beachten sollte oder evtl. dokumentieren sollte
wäre ich dankbar (Melderlinienpläne sind vorhanden)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
26-01-2017, 20:39
Beitrag: #4
RE: Übernahme einer gebrauchten IQ8
ALLES abbauen,dokumentieren brauchst du nichts,ist wie bei ner Inbetriebnahme,nur die Kundendaten bzw Anlagendaten überschreiben.ps Ereignisspeicher bleibt !
Bin KEIN Fachmann,nach VDS ist die Anlage mit gebrauchten Sachen glaube nicht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Konfiguration Esser 5006 / IQ8 Frank Sauer 4 939 27-09-2023 18:13
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Esser IQ8 Nexus345 9 4.305 08-02-2021 19:51
Letzter Beitrag: obma
  Wassermelder an TAL einer IQ8 Matzen 6 4.889 04-11-2018 13:29
Letzter Beitrag: Matzen
  Esser IQ8 pummelradeln 2 3.820 21-09-2017 20:09
Letzter Beitrag: pummelradeln
  esser IQ8 8000M Matzen 4 6.669 24-05-2015 09:23
Letzter Beitrag: Matzen
  Esser 8000M Iq8 Matzen 1 4.099 13-02-2015 06:45
Letzter Beitrag: elektrickser



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste