Esser BMZ 80-4 ÜE
29-12-2016, 18:20
Beitrag: #1
Esser BMZ 80-4 ÜE
Hallo,
hoffe bin hier richtig.

Brauche Hilfe bei einer BMZ 80-4 der Firma Esser.

Habe die Anlage installiert ohne Übertragungseinrichtung,
habe in der Konfiguration alles deaktiviert was mit ÜE zu tun hat. Kriege trotzdem die Störung ÜE.
Weiß jemand eine Lösung zu dem Problem??

Mfg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
29-12-2016, 18:37
Beitrag: #2
RE: Esser BMZ 80-4 ÜE
Kenne die Anlage nicht, aber manche Anlagen benötigen bei fehlender ÜE ein Abschlusselement (z.B. ein Widerstand oder eine Brücke)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
29-12-2016, 20:25
Beitrag: #3
RE: Esser BMZ 80-4 ÜE
Die 80-4 kenne ich auch nicht, aber ein ÜE-Ausgang ist normalerweise potentialbehaftet. Schließe einfach ein Relais an, in den meisten Fällen reicht das schon. Den Schaltkontakt des Relais kannst Du dann theoretisch als Alarmrelais verwenden....

Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-12-2016, 23:37
Beitrag: #4
RE: Esser BMZ 80-4 ÜE
Ok danke für die Antworten bis jetzt.
Mit einem 680 Ohm Widerstand habe ich es schon probiert, dieses funktioniert nicht.
Probiere es mal mit dem Relais
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
31-12-2016, 14:07
Beitrag: #5
RE: Esser BMZ 80-4 ÜE
Steckbrücke P18-ÜE Überwachung
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-03-2018, 15:17
Beitrag: #6
RE: Esser BMZ 80-4 ÜE
Gibt es mittlerweile eine Lösung? Ich habe nämlich das selbe Problem.
Lg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
18-03-2018, 18:02
Beitrag: #7
RE: Esser BMZ 80-4 ÜE
Aus der Installationsanleitung...

Übertragungseinrichtung für Störungsmeldungen
Überwachter 10K/1K-Eingang zum Anschluss des
Störungsmeldekontaktes , z.B. eines Telefonwählgerätes (TWG).
(10kOhm = Ruhe / 1 kOhm = Auslösung). Die Störungsmeldung wird mit
der Sammel-LED Störung und im Display des Bedienfeldes angezeigt.

Gruß
Michael
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Esser Compact Käsebretzel 0 344 22-03-2024 16:24
Letzter Beitrag: Käsebretzel
  Joker (Esser) Mueke666 4 654 04-01-2024 06:16
Letzter Beitrag: Mueke666
  BMZ Esser IQ8CONTROL M stefen214 4 452 16-12-2023 12:30
Letzter Beitrag: dnsoft
  Esser Serie 9100 Melder Objekt907_SNF 4 670 28-11-2023 17:02
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 581 10-11-2023 20:08
Letzter Beitrag: Escape
  Esser IQ8 C startet nicht mehr / zeigt kein Zeichen von Leben WolfHosting 2 842 08-09-2023 05:48
Letzter Beitrag: WolfHosting
  Esser 8000M und Alarmierungskoppler Objekt907_SNF 6 1.395 29-07-2023 23:15
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  Esser Funkgateway , Fehler 062 J.Bepler 1 1.103 19-02-2023 12:40
Letzter Beitrag: ah88985
  IFAM FBF 2001 Esser Brandfallsteuerungen ab Objekt907_SNF 2 1.909 01-12-2022 11:32
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  ändern Meldertyp Esser Flex ES Matzen 3 1.756 06-11-2022 17:19
Letzter Beitrag: Matzen



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste