JA-150M mit externem Magnetkontakt löst nicht aus
|
13-06-2020, 14:18
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
JA-150M mit externem Magnetkontakt löst nicht aus
Hallo liebe Forumgemeinde!
Habe an meiner JA-100 einen JA-150m mit externem Magnetkontakt fürs Garagentor. Seit der Errichtung hatte ich diesen Bereich nie ausgelöst, wusste somit nicht, dann der Melder letztlich schaltet... Nun bin ich zu zuletzt ohne entschärfen in der Garage, nichts geschah...erst beim erneuten schließen ging nach Verzögerung der Alarm los... Habe bereits versucht, die Mikro Schalter zu verändern nach Anleitung, komme aber nicht dahinter... Bisher waren 1 und 2 auf ON, nun habe ich 1 auf ON versucht... Kann jemand helfen? Vielen Dank und lG Alex |
|||
13-06-2020, 20:42
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: JA-150M mit externem Magnetkontakt löst nicht aus
Hallo, war bei der Montage des externen Magnetkontakt am ja-150m zufällig dieser Kontakt beim anlernen geöffnet? Was zeigt dir den die Diagnose zum Status des besagten Melder?
LG |
|||
14-06-2020, 11:39
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: JA-150M mit externem Magnetkontakt löst nicht aus
(13-06-2020 20:42)Daniel J schrieb: Hallo, war bei der Montage des externen Magnetkontakt am ja-151m zufällig dieser Kontakt beim anlernen geöffnet? Was zeigt dir den die Diagnose zum Status des besagten Melder? Hallo Daniel, danke für deine Antwort! Also ich habe versucht, den Melder sowohl bei offenem Tor als auch im geschlossenen Zustand an den Strom zu hängen, sprich die Batterie einzulegen - es steht ja auch in der Anleitung, dass darauf zu achten ist, somit habe ich es versucht....bei Anschluss des externen Magnetkontaktes an den ja-150m habe ich allerdings nichts beachtet - hätte ich das ebenso bedenken müssen? Hier der Melderzustand bei geschlossenem Tor, Bereich unscharf: LG Alex |
|||
14-06-2020, 16:01
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: JA-150M mit externem Magnetkontakt löst nicht aus
Löschen mal die "zwei" Positionen vom ja-150m. Sorge dafür, dass jetzt bei Kontakte geschlossen sind und dann lerne den melder neu an per Batterie einlegen.
|
|||
15-06-2020, 16:05
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: JA-150M mit externem Magnetkontakt löst nicht aus
(14-06-2020 16:01)Daniel J schrieb: Löschen mal die "zwei" Positionen vom ja-151m. Sorge dafür, dass jetzt bei Kontakte geschlossen sind und dann lerne den melder neu an per Batterie einlegen. Hallo, Ich habe den Melder schon mal gelöscht, allerdings hat er sich sofort wieder im System angemeldet. Beide Kontakte - damit meinst du, das Tor muss geschlossen sein und dann soll ich die Batterie im Melder einlegen? An der Pos. INT2 ist nichts angeschlossen... Die Position der DIP Schalter würde passen? Vielen Dank! LG Alex |
|||
15-06-2020, 18:45
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: JA-150M mit externem Magnetkontakt löst nicht aus
Alle dip Schalter auf off beim ja-150m und den externen Reed kontakt an Eingang 2 (INT2) anschließen.
|
|||
17-06-2020, 16:50
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: JA-150M mit externem Magnetkontakt löst nicht aus | |||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
EIN & AUS Knopf funktioniert nicht mehr | SandyValandy | 3 | 1.179 |
23-05-2023 15:45 Letzter Beitrag: SandyValandy |
|
Ja-150m externer Magnetkontakt | Daniel J | 2 | 3.358 |
13-12-2018 12:21 Letzter Beitrag: Daniel J |
|
Frage zu JA-150M | Auftragsgriller | 1 | 2.569 |
28-10-2018 11:42 Letzter Beitrag: Auftragsgriller |
|
JA183M - Magnetkontakt Funk | P.I.R | 0 | 2.220 |
03-03-2016 13:29 Letzter Beitrag: P.I.R |
|
JA-150M - Problem mit Sabotagekontakt | tom13 | 1 | 2.891 |
18-07-2015 07:01 Letzter Beitrag: obma |
|
Reichweite JA-150M im Vergleich zu JA-151M | Emil1971 | 3 | 4.293 |
13-07-2015 14:21 Letzter Beitrag: Emil1971 |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste