Höhe geschlossene Unterzüge
21-07-2016, 16:22
Beitrag: #7
RE: Höhe geschlossene Unterzüge
Kann man den optischen Teil abschalten? Wenn ja, müssen die Melder wie Wärmemelder projektiert werden. Man kann NIE von 5,6 m o.ä. ausgehen, es gibt sehr viele Faktoren, die die Überwachungsfläche beeinflussen. Brandfrüherkennung? Was meinst Du damit? Hat man früher oft zu ARM nach EN 54-20 gesagt.

Ansonsten 100 & Zustimmung für den Elektrickser. Du brauchst die Norm und noch schlimmer eine Zertifizierung, um BMAs zu planen.

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.