Höhe geschlossene Unterzüge
20-07-2016, 19:14
Beitrag: #3
RE: Höhe geschlossene Unterzüge
Hallo,

Schau mal in die DINVDE0833-2.
Dann sollte alles etwas klarer werden.

Sorry megagram,
das ich deinen Beitrag zerfleddere Confused

(20-07-2016 18:36)megagramm schrieb:  ich kenne es so, dass ein RM eine Fläche von 5x5m bei Unterzügen überwacht. Ist Die Fläche größer, brauchst Du 2 RM;
Die Aussage ist zu Pauschal, es gibt gerade bei Unterzügen einige Dinge mehr zu beachten. (DINVDE 0833-2)
(20-07-2016 18:36)megagramm schrieb:  Der Installateur muß per DIN oder Einbauvorschrift des Meldes die korrekte Montage nachweisen.
Nein.
Das gibt bereits die Planung her, Brandmeldeanlagen sind zu Projektieren und zu planen, nennt sich Montageplanung. (DINVDE 0833-2, DIN 14675)

(20-07-2016 18:36)megagramm schrieb:  Der Abstand der Melder mit 10 cm erschließt sich mir nicht. Es gibt doch zugehörige Meldersockel.
Sagt dir das Stichwort Wärmepolster etwas?
Es kann auch gefordert sein Melder mit einem gewissem Deckenabstand zu montieren.(DINVDE 0833-2)

(20-07-2016 18:36)megagramm schrieb:  Welche Type von Meldern wurden verbaut und welche BMZ. Die BMA wird doch mindestens von einem VDS-Sachverständigen abgenommen. Oder ist es eine BMA ohne Genehmigungsauflage.
Welche BMZ ist völlig Irrelevant, der Meldertyp wäre noch zu nennen, denn danach (und weiteren Faktoren) bemißt sich die Überwachungsfläche.
Es muss kein VDS Sachverständiger sein, Ein Prüfsachverständiger mit der entsprechende Qualifikation ist ausreichend.
Qualifikation Prüfsachverständiger BMA

Ohne Auflage wohl eher weniger, wenn von einer Werksfeuerwehr gesprochen wird gehen wir mal von einem etwas größerem Objekt aus welches eine entsprechende Gefährdung aufweist. Und demnach warscheinlich mit der Auflage einer BMA in der Baugenehmigung versehen wurde.

Nochmal tschuldigung.

gruss der Elektrickser

Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Höhe geschlossene Unterzüge - elektrickser - 20-07-2016 19:14

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Überwachung von Abhangdecke mit Unterzüge. planer2019 9 5.297 20-08-2021 19:37
Letzter Beitrag: dnsoft



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste