Neuling und Terxon MX
|
31-08-2016, 10:26
Beitrag: #21
|
|||
|
|||
RE: Neuling und Terxon MX
Hallo
Ich habe leider keine Erfahrung mit Feuermeldern an der MX aber generell ist es möglich, eine Zone als Feuer(FE) oder Brandmelder(BM) zu definieren. Diese würde dann immer beim Auslösen des Feuermelders Alarm ausgeben, unabhängig ob die Anlage scharf ist oder nicht. In der Installationsanleitung steht, dass bei FE und BM die Alarmierung über die Aussensirene(gepulst) und über den Summer im Bedienteil erfolgt. Zusätzlich könnte man einen der Relaisausgänge(81,82) oder den Transistorausgang(83) auf Feuer(34) stellen, dann dürfte der Ausgang bei Feuer ebenfalls schalten um eine Innensirene zu aktivieren. Es ist aber nicht notwendig, dafür eine zusätzliche Innensirene zu spendieren, man kann genauso eine gemeinsame Innensirene für Einbruch und Feuer verwenden. Dies erreicht man, indem man die Ausgänge parallel schaltet und man sie nach Masse schalten lässt, man erreicht dann eine Oder-Verknüpfung dh. die Sirene wird bei Feuer oder Einbruch aktiv. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|