Secvest und BW8030
22-02-2016, 12:27
Beitrag: #4
RE: Secvest und BW8030
Also, ja ich habe auch 4 BWMs, wovon zwei aber als eine Meldezone zusammengefasst sind und wobei bei einem BWM noch andere Drahtmelder mit angeschlosssen sind (Reihenschaltung).

Hierfür wird der Alarmanschluss in der Zentrale (oder einer anderen Verteilerdose, zB die Notstromversorgung) in Reihe geklemmt (Du weißt, was eine Reihenschaltung ist?)

Ich habe alle Saboleitungen aller Drahtmelder auch in Reihe geschaltet und sie dann an eine der Secvest Eingänge angeschlossen und die Secvest so programmiert, dass dieser Eingang ein Saboeingang ist. Da brauch man keine Widerstände, weder in den Alarmleitungen, noch in der Saboleitung. Und ja, 2-draht CC ist richtig. Bei 4-draht cc hat jeder Eingang sowohl einen Alarmeingang als auch einen Saboeingang. Damit kann man zwei verschiedene Meldezonen mit jeweils separater Saboleitung realisieren. Mir war aber wichtiger, eine Drahtzone mehr zu haben.

6 adriges Kabel zum Melder ist gut. 2 für die Stromversorgung, 2 für die Alarmschleife und 2 für die Saboschleife. Das alles kann dan prima in der Notstromversorgung verdrahtet werden. Und von dort läuft dann ein 8 adriges Kabel zu Zentrale für die 4 entsprechenden 2-draht CC Eingänge.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Secvest und BW8030 - Murksmann - 18-02-2016, 15:57
RE: Secvest und BW8030 - boober - 18-02-2016, 17:06
RE: Secvest und BW8030 - Murksmann - 18-02-2016, 17:56
RE: Secvest und BW8030 - boober - 22-02-2016 12:27

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Bewegungsmelder BW8030 an Secvest elblanco 4 6.465 26-05-2021 12:47
Letzter Beitrag: peteralarm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste