Powersupply-Anschlussbezeichnungen für Siemens-BMA FC1008-D ?
|
19-05-2015, 21:46
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Powersupply-Anschlussbezeichnungen für Siemens-BMA FC1008-D ?
Das war eine Gegenfrage. Ja, höchstwahrscheinlich sind es OK- oder Fehlerleitungen. Nur wollte ich die Abkürzungen kennen, damit es einen Sinn ergäbe.
Denn die eine Leitung führt vom Hauptprint zum Netzteil, auf dem Netzteil geht das Signal über einen 4k7-Widerstand auf die Basis eines NPN-Transistors mit Emitter an Masse. Und die andere Leitung kommt netzteilseitig von einem LM723-Spannungsregler und von einem parallelen Thyristor, der gegen Masse schalten kann. Macht alles wenig Sinn. Ich habe den Akku mit einem Netzteil simuliert, dann "lief" die Anlage kurz. Abre eine Simulation möglicher Netzteilzustände bringt die Störungsanzeige (Speisungsstörung) am Hauptprint nicht weg. Und nach einigen Ein-/Ausschaltungen der Anlage zeigte sie plötzlich ein Dutzend Störungen... Ist wohl über den Jordan gegangen. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Powersupply-Anschlussbezeichnungen für Siemens-BMA FC1008-D ? - aali - 17-05-2015, 16:16
RE: Powersupply-Anschlussbezeichnungen für Siemens-BMA FC1008-D ? - Alarmstrippe - 17-05-2015, 16:39
RE: Powersupply-Anschlussbezeichnungen für Siemens-BMA FC1008-D ? - aali - 19-05-2015 21:46
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste