Hallo zusammen,

stehe selbst mal auf dem Schlauch und finde den Fehler nicht.

System besteht aus 2 Bedienteilen, 3 Bewegungsmeldern und einer Außensirene.

Außenhüllensicherung folgt noch.

1. BWM BW8010 im EG als E/A mit E/A-Verzögerung Bereich A, B
2. BWM BW8010 in der Garage als so, Bereich A, B, C, D
3. BWM BW8010 im OG als so, Bereich C

Alles funktioniert soweit, nur wenn ich B intern scharf stelle, löst der BWM im EG nicht aus. Die Zoneneigenschaften habe ich schon mehr fach geprüft und geändert.

Stelle ich C intern scharf, so funktioniert alles wie gewünscht,
Stelle ich A scharf ist auch alles i. O.

Ich finde den Fehler momentan nicht.