Bosch FAT
29-06-2014, 12:24
Beitrag: #2
RE: Bosch FAT
EIN LOP-Modul gibt es nicht, falls du ein IOP 0008 meinst, mit dem wirst du auch nicht weiterkommen, da dieses nur Eingänge und Ausgänge bietet. Was du benötigst ist ein IOS0020-Modul welches dir die Schnittstelle zur FAT liefert.

Die Geräte sind von IFAM auf die jeweilige Schnittstelle der BMZ vorkonfiguriert. Eine Verwendung des Esser-FAT an die die FPA würde ich verneinen. Eine richtige Auskunft kann dir aber nur die Firma IFAM geben. http://www.ifam-erfurt.de/index.php/kont...echpartner

Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.
Kein Support über Email oder Private Nachricht!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
Bosch FAT - lumilux - 29-06-2014, 11:27
RE: Bosch FAT - rukoolla - 29-06-2014 12:24
RE: Bosch FAT - lumilux - 29-06-2014, 12:29
RE: Bosch FAT - rukoolla - 29-06-2014, 14:14
RE: Bosch FAT - lumilux - 29-06-2014, 14:43
RE: Bosch FAT - rukoolla - 29-06-2014, 17:25

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Bosch FAP-420 nach Din EN14604 Brandstifter 6 10.915 07-03-2016 15:15
Letzter Beitrag: Graustein
  Bosch Ferion Rauchmelder funkistnichtalles 6 11.064 02-12-2014 01:12
Letzter Beitrag: Ollik
  Wer hat Erfahrungen mit OTC-Meldern von Bosch #GMA# 1 5.937 28-12-2012 20:53
Letzter Beitrag: rukoolla