Hallo,

ich möchte einen Raum mit 10 Scheiben (10*GBM 400 Bosch) in 8 Fensterflügeln (8*MK), der bislang in GLT verdrahtet ist, auf BUS-1 umrüsten weil bei einer Leitung (Sabo vom VT-Deckel in diesem Raum) manchmal Alarm kommt.

In der 8-adrigen Leitung vom Hauptverteiler im Speicher zum VT in diesem Raum sind Bissspuren (das Nagetier ist inzwischen umgesiedelt worden).

Anzeige des Leitungswiderstands auf der betroffenen Sabo-Leitung ist 11,8kOhm und auf den MK und GB 12,3kOhm, jeweils mit 12,1 kOhm Abschluss, angezeigt auf BT800. EMA ist 400H.

Neue Leitung möchte ich vermeiden, Verlauf ist sehr kompliziert unter Dachisolierung. Deswegen wollte ich aus den 8 Adern 3 mit BUS-1 beschalten, da ich vermute, dass nur 1 oder 2 Adern beschädigt sind.

Mir schwebt da der 5-MGM oder 2-MGM vor. Leider gibt TN dafür nur maximal 3 GBM pro Eingang an. Kann das sein? D.h. ich bräuchte dann 4 rücksetzbare Eingänge und 2 normale für DK und MK. 2-MGM hat 2 rücksetzbare, 5er nur einen. Funktioniert das vielleicht auch wenn man doch mehr als 3 GBM pro Eingang dranhängt? Ist das wegen VDS so oder elektrisch bedingt?

Gibts eine bessere Lösung?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
2-MGM und 5-MGM - sysalarm - 22-01-2023 13:01
RE: 2-MGM und 5-MGM - 5624 - 22-01-2023, 14:46
RE: 2-MGM und 5-MGM - sysalarm - 22-01-2023, 20:21
RE: 2-MGM und 5-MGM - 5624 - 22-01-2023, 20:46
RE: 2-MGM und 5-MGM - sysalarm - 24-01-2023, 23:38
RE: 2-MGM und 5-MGM - walimex - 25-01-2023, 06:58
RE: 2-MGM und 5-MGM - sysalarm - 31-01-2023, 20:01
RE: 2-MGM und 5-MGM - sysalarm - 11-02-2023, 12:48
RE: 2-MGM und 5-MGM - sysalarm - 24-01-2023, 22:28
RE: 2-MGM und 5-MGM - peteralarm - 24-01-2023, 22:37
RE: 2-MGM und 5-MGM - AaronK - 11-02-2023, 13:14
RE: 2-MGM und 5-MGM - Feuermelder - 11-02-2023, 13:41
RE: 2-MGM und 5-MGM - sysalarm - 12-02-2023, 00:47
RE: 2-MGM und 5-MGM - peteralarm - 12-02-2023, 01:11
RE: 2-MGM und 5-MGM - 5624 - 12-02-2023, 09:50
RE: 2-MGM und 5-MGM - peteralarm - 12-02-2023, 10:51
RE: 2-MGM und 5-MGM - sysalarm - 12-02-2023, 17:56
RE: 2-MGM und 5-MGM - Feuermelder - 12-02-2023, 19:37
RE: 2-MGM und 5-MGM - sysalarm - 13-02-2023, 10:55
RE: 2-MGM und 5-MGM - 5624 - 13-02-2023, 12:46
RE: 2-MGM und 5-MGM - sysalarm - 13-02-2023, 19:47
RE: 2-MGM und 5-MGM - 5624 - 13-02-2023, 19:54
RE: 2-MGM und 5-MGM - sysalarm - 15-02-2023, 10:07
RE: 2-MGM und 5-MGM - 5624 - 15-02-2023, 10:30
RE: 2-MGM und 5-MGM - sysalarm - 23-02-2023, 17:09
RE: 2-MGM und 5-MGM - 5624 - 23-02-2023, 17:23
RE: 2-MGM und 5-MGM - sysalarm - 24-02-2023, 19:14
RE: 2-MGM und 5-MGM - Feuermelder - 23-02-2023, 18:55
RE: 2-MGM und 5-MGM - complex400 - 23-02-2023, 21:01
RE: 2-MGM und 5-MGM - sysalarm - 13-03-2023, 19:51



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste