Fehlalarm Rauchmelder
|
15-06-2022, 20:49
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Fehlalarm Rauchmelder
Schau mal in die Rauchkammer.
Sehr gerne lassen sich da Fruchtfliegen oder anderes Ungeziefer nieder. Schau da mal rein und analysiere das unter gutem Licht und einem Vergrösserungsglas. Mit blossem Auge siehst du da manchmal nur kleinste schwarze Punkte. Druckluft würde ich erst später einsetzen, wenn ich eine negative Inaugenscheinnahme durchgeführt habe. Prüfe auch die Belastung der Batterien. Ist eine davon schwindelig, kommt es zu einem kurzzeitigen Ausfall /Kurzschluss, welches das System als Alarm interpretiert, da kurzzeitig das Alarmrelais anzieht. Auch kontrollieren, ob da ein Schmierfilm auf der Rauchkammer angelaufen ist. Dann darfst du den Rauchmelder tauschen, sofern du die Rauchkammer nicht ausbaust und mal durch die Spülmaschine jagst. Klingt zwar blöd, hilft aber bei Rauchmeldern, bei denen man die Rauchkammer vom optischen Teil lösen kann. Ich hab nur zwei Lupus im Bestand und einen Reserverauchmelder, aber da komme ich heute abend nicht mehr dran. In der Jugend sind alle Glieder gelenkig, bis auf eins. Im Alter ist alles steif, bis auf eins.... |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Fehlalarm Rauchmelder - justasimpleguy - 15-06-2022, 20:39
RE: Fehlalarm Rauchmelder - Lemmy Kilmister - 15-06-2022 20:49
RE: Fehlalarm Rauchmelder - justasimpleguy - 15-06-2022, 20:52
RE: Fehlalarm Rauchmelder - ssb-security - 15-06-2022, 23:28
RE: Fehlalarm Rauchmelder - justasimpleguy - 16-06-2022, 16:48
RE: Fehlalarm Rauchmelder - Flugelche - 20-06-2022, 06:10
RE: Fehlalarm Rauchmelder - justasimpleguy - 20-06-2022, 06:38
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste