Motorschloss
05-03-2022, 12:07
Beitrag: #8
RE: Motorschloss
@peteralarm: Das Relais 1 ist kein Wechsler. Sowohl bei der alten Platinenversion (bis einschließlich A10.1) als auch bei der neuen Platinenversion (A15 und die FK-Version) ist das Relais 1 ein kleines Reedrelais.
Bei der alten Platine sind die Relais 2 und 3 absolut identisch zum Relais 1.

Erst in der neuen Platinenversion (also A15 und FK) sind die Relais 2 und 3 als Wechsler realisiert.

Wichtig ist auch die Belastbarkeit. Diese Meder Reedrelais, die da verwendet wurden, können nur 100mA ab. Ich habe zig Platinen, bei denen die Relais entweder verschweißt oder abgebrannt sind.

Verbraucht das Motorschloss mehr als 75mA, entweder, wenn verfügbar, auf die höher belastbaren schwarzen Relais packen (Rel 2 und 3 bei den A15 und FK) oder über ein externes Relais (die Rel8-Platine oder ein x-beliebiges nachgerüstetes Relais) schalten.
Wenn das Schloss mit 12V angesteuert werden kann, kann man auch einen Spulenausgang nehmen, die können plusschaltend etwa 400mA abgeben.

Nein, die VSK fällt bei Stromausfall nicht aus, die VSK ist ja die Rückmeldung des Schlosses, ob es verriegelt ist oder nicht. Was ich meinte ist, dass die Anlage, warum auch immer, bei einem Defekt oder Absturz in einen Zustand fallen kann, in dem die Anlage selbst nicht mehr funktioniert, aber noch Strom liefert. In diesem Fall fallen die Relais ab und sind offen. Hier muss man halt darauf achten, dass das Schloss in dem Moment nicht auffährt, da ja eine Spannungsversorgung vorhanden ist und das Schloss ein offenes Relais als Entriegelung werten kann.

Normal würde man es nämlich so regeln, dass man das Schloss so ansteuert, dass ein Öffnen des Verriegelungsstromkreises zum Verschließen führt.

Mit Stromausfall hat dieses absolut nichts zu tun. Dafür hat die Zentrale einen Akku.

Ob du die Tag/Nachtschaltung über unscharf/extern scharf oder SPE statisch regelst, ist dir überlassen. Ist effektiv das gleiche Signal. Es ist aber nicht notwendig.

Der Hinweis, die VerSchlussKontrolle auf Sperrelementrückmeldung zu legen, ist ein Hinweis von Telenot genau solche Sachen. Wie du selbst sagtest, kann man die VSK ja nicht als Riegel oder Verschluss parametrieren, da die Anlage dann niemals scharf werden könnte.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Motorschloss - bergfex - 04-03-2022, 23:26
RE: Motorschloss - peteralarm - 04-03-2022, 23:40
RE: Motorschloss - bergfex - 04-03-2022, 23:41
RE: Motorschloss - peteralarm - 04-03-2022, 23:44
RE: Motorschloss - 5624 - 05-03-2022, 00:02
RE: Motorschloss - peteralarm - 05-03-2022, 08:21
RE: Motorschloss - bergfex - 05-03-2022, 08:58
RE: Motorschloss - 5624 - 05-03-2022 12:07
RE: Motorschloss - peteralarm - 05-03-2022, 13:07
RE: Motorschloss - bergfex - 05-03-2022, 17:35



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste