RE: Meldegruppe deaktivieren bei Effeff 50-M5 Anlage
Bei der 50-M5 werden Sperrungen von Meldergruppen bei einer Externscharfschaltung automatisch aufgehoben. Von daher sehe ich auch die von Andreas vorgeschlagenen Lösungen als die einzig möglichen an.
Notfalls musst Du einfach (Andreas erster Vorschlag) die Zentrale öffnen, eine weitere Lötsteckleiste mit einem 12,1 kOhm Widerstand versehen, die "zu sperrende" Linie abziehen und mit der 12,1-Lötsteckerleiste abschließen. Was man allerdings noch in Erwägung ziehen könnte, wäre ein externer Umschalter, wenn die Katze mit im Urlaub (oder sonst was) mal mit unterwegs/Tierarzt wäre und man nicht jedes mal manuell umsteckt sondern nur einen Schalter umlegt. Ob allerdings der Schalter dann auch so steht, wie man ihn im Fall des Falles gerne gehabt hätte, steht auf einem anderen Blatt. Irgendeinen Tod muss man eben sterben. Letztendlich muss man auch sagen, dass die Anlage die besten Zeiten hinter sich hat und von den Möglichkeiten gegenüber modernen GMA etwas dezimiert ist. Aber so lange sie läuft, macht sie die ihr übertragenen Aufgaben perfekt Mit den inliegenden Dip-Schaltern lässt sich Dein Wunsch jedenfalls nicht umsetzen. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Meldegruppe deaktivieren bei Effeff 50-M5 Anlage - Patzke - 15-09-2020, 19:26
RE: Meldegruppe deaktivieren bei Effeff 50-M5 Anlage - angos_ - 16-09-2020, 09:47
RE: Meldegruppe deaktivieren bei Effeff 50-M5 Anlage - Martina H. - 16-09-2020 10:43
RE: Meldegruppe deaktivieren bei Effeff 50-M5 Anlage - Seatiger - 20-11-2020, 21:34
|