FAS-4000
|
13-09-2009, 16:29
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: FAS-4000
Dann reklamier' das Ding einfach (also die Zentrale, nicht die Sirene), bevor du dir noch irgendwelche Gewährleistungs- oder Garantieansprüche zerpflückst!!!
Aber wenn du sagst, den "vorgeschaltete Transistor", dann deutet das für mich auf einen OC-Ausgang hin, der nur ca. 50mA liefern kann und keine 300-400mA, die die Sirene haben will (ohne Blitz). Und wenn der Strom zu gering ist, bricht auch die Spannung zusammen, das könnte eine Erklärung sein... Oder du machst dir halt den Spaß und bastelst ein Relais dazwischen: die Klemmen 3+4 steuern das Relais an und der Relaiskontakt gibt die Dauerspannung von Klemme 1+2 an die Sirene weiter - zum Testen wäre das so kein Thema, für einen eventuellen Dauerbetrieb solltest du aber dringend eine Freilaufdiode antiparallel zur Relaiswicklung positionieren, sonst grillt dir die Abrissspannung des Relais irgendwann deinen OC-Ausgang... Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
RE: FAS-4000 - Ollik - 12-09-2009, 21:29
RE: FAS-4000 - kruegi-sh - 13-09-2009, 10:01
RE: FAS-4000 - Ollik - 13-09-2009, 14:07
RE: FAS-4000 - kruegi-sh - 13-09-2009, 14:46
RE: FAS-4000 - kruegi-sh - 13-09-2009, 15:28
RE: FAS-4000 - Ollik - 13-09-2009, 15:53
RE: FAS-4000 - kruegi-sh - 13-09-2009, 16:02
RE: FAS-4000 - Ollik - 13-09-2009 16:29
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste