Kabellänge
17-10-2019, 19:08
Beitrag: #3
RE: Kabellänge
Man nimmt einen 50 oder 100 Meter Kabelring oder Kabeltrommel von der zu verlegenden Leitung.

Schließt den Melder provisorisch an und testet ob er noch funktioniert.

Wenn man dann noch die Spannung an den abgehenden und ankommenden Klemmen mit einem Voltmeter misst, so hat man den Spannungsabfall in der Leitung.

Ich meine damit, man misst die Leitung aus, dass heißt man hält eine Prüfspitze an die Klemme in der Basis Platine (+) und die andere an den Melder (+) , dann erhält man so 0,235 V .
Man misst nicht Plus und Minus an der Anlage 12,20V und an dem Melder 12,13 V , dass ist zu ungenau.

Der Rest ist Dreisatz für mehrende Melder für die Leitungslängen und so weiter.