EMA Vds Klasse C
10-07-2019, 23:44
Beitrag: #2
RE: EMA Vds Klasse C
Bei nur einem SB ist kein Z nötig.

Z ist nur nötig, wenn es mehr als einen SB gibt und wenn nicht sichergestellt werden kann, dass die EMZ in dem SB liegt, der zuerst scharf und zuletzt unscharf wird.

Damit kann die EMZ für den Betreiber frei zugänglich sein. Der Betreiber kann so viele Meldebereiche sperren, wie er will, solange diese Sperren bei extern scharfer Anlage keinerlei Auswirkung haben. Also extern nein.