DEOL und vieradriger MK: Verdrahtung so korrekt?
|
13-07-2019, 11:49
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: DEOL und vieradriger MK: Verdrahtung so korrekt?
Ansonsten bekommst noch zusätzlich eine Sabomeldung wenn beide Melder auslösen dann ist die Ungewissheit perfekt was denn nun war.
Vernünftigerweise macht man heute eine Einzelmelderidentifikation. Man besorgt sich daher eine Anlage die genug Zoneneingänge hat und dadurch ist die Bahn frei pro Zone auch nur einen Melder aufzuschalten. Hast ein Bussystem ist der Verdrahtungsaufwand noch weniger und zusätzlich auch noch sicherer wenns um die Sabotage am Kabel geht. Mein Richtwert für ein Einfamilienhaus mit UG,EG,OG und Garage sind Anlagen mit mindestens 250 Zonen. Entweder als komplettes Bussystem oder mit Busmodulen in den jeweiligen Räumen. Hier kann dann alles einzeln vom Einbruchmeldekontakt über Feuer und Wassermelder bis zur Türsteuerung angeschlossen und verwaltet werden. Rest ist meiner Meinung nach nicht mehr Zeitgemäss und sollte daher nicht mehr installiert werden. Macht nur unnötigen Verdrahtungsaufwand mit jeder Menge an Fehlerquellen, und ab dem 3. Falschalarm nimmt dich mit deiner Anlage sowieso niemand mehr ernst. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
DEOL und vieradriger MK: Verdrahtung so korrekt? - FSchmidt - 09-07-2019, 12:54
RE: DEOL und vieradriger MK: Verdrahtung so korrekt? - ottsan - 12-07-2019, 22:29
RE: DEOL und vieradriger MK: Verdrahtung so korrekt? - evertech - 13-07-2019 11:49
RE: DEOL und vieradriger MK: Verdrahtung so korrekt? - FSchmidt - 13-07-2019, 20:17
RE: DEOL und vieradriger MK: Verdrahtung so korrekt? - 5624 - 13-07-2019, 20:32
RE: DEOL und vieradriger MK: Verdrahtung so korrekt? - FSchmidt - 14-07-2019, 10:06
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
DEOL Widerstand in Zentrale setzen? | DanielS | 6 | 2.892 |
29-12-2022 16:44 Letzter Beitrag: Sektionschef |
|
DEOL oder einfache NC-Schleife | Betatierin | 6 | 9.505 |
02-06-2020 10:07 Letzter Beitrag: Animal |
|
Fazit zu Funkanlagen. So korrekt? | FSchmidt | 16 | 14.462 |
28-06-2019 20:18 Letzter Beitrag: FSchmidt |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste