Ja, musst du zweimal mit aufnehmen, da Sprache über Festnetz und Sprache über GSM unterschiedliche Teilnehmertypen sind. Ein Teilnehmer "Sprache über Festnetz" kann niemals über GSM rausgehen.

Bei den Zyklen halte ich mich an den Telenot-Standard, bei der Quittierung kommt es darauf an, wie ich gerade Lust habe. Entweder mit Quittungscode oder mit Rückruf und Rufnummernvergleich. Niemals "Nachricht 1x senden" oder "Nachricht 2x senden" bei Sprache. Da muss nur mal eine automatische Ansage annehmen, also Teilnehmer nicht erreicht, Mailbox oder sowas, schon ist die Meldung für die ÜE quittiert und für dich verloren.

Wenn du die Zyklenzahl auf 1 setzt, versucht die ÜE genau einmal, dich zu erreichen. Wenn es in der Runde die mindestens erforderlichen Teilnehmer nicht erreicht hat, gibt es keinen weiteren Versuch und eine eventuelle "Teilnehmer nicht erreicht"-Störung wird ausgegeben.

Bedenke auch, dass du jeden ausgelösten Meldepunkt auch gemeldet bekommst und quittieren musst. Bei der parallelen S1 ist das harmlos, da wird das Signal digital übetragen, also Alarm oder Ruhe. Bei der seriellen S1 sind drei ausgelöste Meldepunkte auch drei zu übertragende Meldungen. Kommt bei einer BUS-Sabotage sehr gut, wenn 20 Meldungen gleichzeitig rausgehen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Anwahlfolge - bergfex - 30-06-2019, 17:09
RE: Anwahlfolge - 5624 - 30-06-2019 17:46
RE: Anwahlfolge - powertom - 30-06-2019, 17:56

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  CSD und Telenot, obwohl nicht in der Anwahlfolge funkistnichtalles 12 5.048 10-05-2021 19:32
Letzter Beitrag: funkistnichtalles



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste