Hallo Chris,

du kannst das über die Verknüpfungen lösen, benötigst zwei Verknüpfungen, einmal (MB Riegel und extern scharf) und einmal (MB Riegel und intern scharf)
Unter Verknüpfungen "Und" und dann Anzahl "2" die beiden Einträge rein.
Danach unter Ausgänge einen Ausgang als Funktion Verknüpfung und dann die jeweiligen Verknüpfung rein setzen, wenn du nur einen Ausgang damit belegen willst, machst noch eine Oder Verknüpfung mit den zwei erzeugten Ausgängen.

Hoffe das war verständlich für Dich.

Gruß Markus

Das letzte Oder Verknüpfung ist leider nicht möglich, man kann die verknüpften Ausgänge nicht nochmal verknüpfen, am besten du machst die Oder Verknüpfung über die Relais Ausgänge.