Die 0V vom Netzteil mit den 0V der Zentrale verbinden. Danach kannst Du die Meldet und Sirenen entweder an die 12V vom Netzteil oder von der Zentrale anschließen.
MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Alarmanlage Spannungsversorgung - loleke - 17-02-2019, 11:58
RE: Alarmanlage Spannungsversorgung - Sektionschef - 17-02-2019, 14:55
RE: Alarmanlage Spannungsversorgung - loleke - 18-02-2019, 09:24
RE: Alarmanlage Spannungsversorgung - loleke - 18-02-2019, 12:10
RE: Alarmanlage Spannungsversorgung - Sektionschef - 18-02-2019, 13:42
RE: Alarmanlage Spannungsversorgung - loleke - 18-02-2019, 14:29
RE: Alarmanlage Spannungsversorgung - Sektionschef - 18-02-2019, 17:10
RE: Alarmanlage Spannungsversorgung - loleke - 18-02-2019, 20:19
RE: Alarmanlage Spannungsversorgung - Sektionschef - 19-02-2019, 07:09
RE: Alarmanlage Spannungsversorgung - loleke - 19-02-2019, 17:48
RE: Alarmanlage Spannungsversorgung - Sektionschef - 19-02-2019 19:43
|