Anlagenersatz oder Lösung muß her
09-02-2019, 16:16
Beitrag: #7
RE: Anlagenersatz oder Lösung muß her
Zur Kompatibilität mit Risco habe ich folgende Hypothese,

Die Privest Komponenten wurden 2015 neu benummert wie die Secvest Komponeten.

Secvest Öffnungsmelder:
FU8320W (war kompatibel zu Cooper Eaton) wurde zu FUMK50000W (nicht kompatibel)

Privest Sirene
FU9090 (vermutlich kompatibel zu Risco) wurde zu FUSG30000 (nicht mehr kompatibel zu Risco)

Da wurden die Funkprotokolle geändert, damit nicht "günstiger" eingekauft werden kann.

Ansonsten ist die Zentrale komplett von der Platine identisch.

LG megagramm