JA-83 Fehlalarm durch 2 RSV pro Meldelinie?
15-01-2019, 18:11
Beitrag: #2
RE: JA-83 Fehlalarm durch 2 RSV pro Meldelinie?
Nein es liegt sicher nicht daran, das hier 2 Kontaktmelder an einer Linie sind.
Das ist technisch OK und sicher nicht die Ursache.
Auch laut Installationshandbuch sind hier max. 5 Kontakte pro Linie zulässig.

Hier würde ich mal die Verkabelung und die Melder prüfen.
Ich hoffe mal stark das diese geschraubt sind und nicht geklebt.

Der Abstand vom Reed zum Magneten ist natürlich auch wichtig.
Befindet sich dieser in einer Toleranzgrenze, können Ausdehnungen durch Wärme/Kälte
u.U. zu solchen Effekten führen.

Kann man jetzt hier ohne Vorortprüfung schlecht einschätzen.
Hier also den Errichter mal kontaktieren und auf dieses Verhalten
der ungewollten Auslösungen hinweisen.


Gruß Christian